Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Trotec T2000 Praxishandbuch Seite 45

Multifunktionsmessgerät
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für T2000:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

11,5 10
24
Abbildung 26: Zweischalige Außenwand / Kerndämmung
Abbildung 27:
Großformatige Steine für Innen- und Außenmauerwerke
Abbildung 28: Fertigfußboden mit Trittschalldämmung
Kerndämmung aus Schaum-
stoffplatten mit vertikalen
und horizontalen Lüftungs-
schlitzen
Hochlochziegel,
porosiert,
Stoßfuge
voll vermörtelt
Hohlblockstein
aus Leichtbeton
(vermörtelte
Stoßfuge)
Hohlblockstein
aus Leichtbeton
(verfüllte
Mörteltasche)
Hohlblockstein aus
Leichtbeton (HLB)
mit Nut-Feder-
Stoßfuge
Kalksandstein
Planblock mit
Nut-Feder-Stoß-
fuge
Leichtbetonstein
mit integrierter
Wärmedämmung
4. Mineralische Baustoffe – Feuchtigkeitsbestimmung
4.2 – 07
TS 4/200 und TS 4/300
Rundelektroden, 2 mm
Die unisolierten Rundelektroden TS 4
sind in den Längen 200 und 300 mm
lieferbar.
Das Einsatzgebiet ist die Feuchte-
messung in verdeckt liegenden Bau-
teilebenen, bei denen die Elektroden
aufgrund technischer Gegebenheiten
besonders dünn sein müssen und
keine isolierten Rundelektroden TS 12
eingesetzt werden können (z. B. Wand-
oder Deckenaufbauten, bei denen
eine Tiefenmessung über schmale
Fugen durchgeführt werden muss).
Grundsätzlich sollten immer die isolierten Rundelektroden
eingesetzt werden, da durch die Isolierung eine gezielte
Messung in der gewünschten Bauteilschicht durchgeführt
werden kann.
Bei der Handhabung sollte folgende
Vorgehensweise eingehalten werden:
1. In die zu untersuchenden Bauteilschichten müssen zwei
Löcher gebohrt werden, die einen Abstand von ca. 10 cm
und einen Durchmesser von minimal 4 mm aufweisen.
2. Einschieben der Elektroden in die Bohrlöcher
und dann Einstechen der Spitzen in das Messgut.
Achtung – Vorsicht: Elektroden nicht verbiegen,
ansonsten besteht aufgrund der geringen
Materialstärke Bruchgefahr am Elektrodenschaft!
Achten Sie darauf, dass keine metallischen Bauteile (z. B.
Alukaschierungen der Wärmedämmung) das Messergeb-
nis verfälschen (siehe Kapitel 4.2.6.2, Abbildung 31).
Abbildung 29: Flachdächer (Warmdach), gedämmt

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading