7.8 TABELLA DELLE ANOMALIE E DEI RIMEDI
Gli interventi devono essere eseguiti da un installatore qualificato o da un centro di assistenza specializzato.
Effetto
La batteria non raggiunge una
temperatura uniforme.
La ventilazione si attiva in ritardo rispetto
alle nuove impostazioni di temperatura o di
funzione.
La velocità di ventilazione aumenta o
diminuisce automaticamente.
L'apparecchio non attiva la ventilazione.
La ventilazione non si attiva anche se nel
circuito idraulico è presente acqua calda o
fredda.
L'apparecchio perde acqua in funzione
riscaldamento.
Sono presenti formazioni di rugiada sul
pannello frontale.
Sono presenti alcune gocce d'acqua sulla
griglia di uscita aria.
L'apparecchio perde acqua nella sola
funzione di raffreddamento.
L'apparecchio emette un rumore
eccessivo.
7 - MANUTENZIONE
Causa
Presenza di aria nel circuito interno
dell'apparecchio.
La valvola di circuito richiede un certo tempo
per la sua apertura e quindi per far circolare
l'acqua calda o fredda nell'apparecchio.
Il controllo elettronico agisce in modo di
regolare il miglior livello di comfort.
Manca acqua calda o fredda nell'impianto.
La valvola idraulica rimane chiusa
Il motore di ventilazione è bloccato o
bruciato.
Il microinterruttore che ferma la ventilazione
all'apertura della griglia filtro non si chiude
correttamente.
I collegamenti elettrici non sono corretti.
Perdite nell'allacciamento idraulico
dell'impianto.
Perdite nel gruppo valvole.
La valvola termostatica integrata nel gruppo
di collegamento tra piastra e batteria non
chiude il flusso verso la parete.
Isolanti termici staccati.
In situazioni di elevata umidità relativa
ambientale (>60%) si possono verificare dei
fenomeni di condensa, specialmente alle
minime velocità di ventilazione.
La bacinella condensa è ostruita.
Lo scarico della condensa non ha la
necessaria pendenza per il corretto
drenaggio.
Le tubazioni di collegamento ed i gruppo
valvole non sono ben isolati.
La ventola tocca la struttura.
La ventola è sbilanciata.
Filtri sporchi.
Rimedio
Sfiatare bene l'aria più volte
Attendere 2 o 3 minuti per l'apertura della
valvola del circuito.
Attendere la regolazione della temperatura
o in caso di necessità selezionare la
funzione silent.
Verificare che la caldaia o il refrigeratore
d'acqua siano in funzione.
Smontare il corpo valvola e verificare se si
ripristina la circolazione dell'acqua.
Controllare lo stato di funzionamento della
valvola alimentandola separatamente a
230 V. Se si dovesse attivare, il problema
può essere nel controllo elettronico.
Verificare gli avvolgimenti del motore e la
libera rotazione della ventola.
Controllare che la chiusura della griglia
determini l'attivazione del contatto del
microinterruttore.
Verificare i collegamenti elettrici.
Controllare la perdita e stringere a fondo i
collegamenti .
Verificare lo stato delle guarnizioni.
Sostituire il raccordo che integra la valvola
termostatica nel gruppo superiore di
ingresso acqua.
Controllare il corretto posizionamento degli
isolanti termoacustici con particolare
attenzione a quello anteriore sopra la
batteria alettata.
Appena l'umidità relativa tende a scendere
il fenomeno scompare. In ogni caso
l'eventuale caduta di alcune gocce
d'acqua all'interno dell'apparecchio non
sono indice di malfunzionamento.
Versare lentamente una bottiglia d'acqua
nella parte bassa della batteria per
verificare il drenaggio; nel caso pulire la
bacinella e/o migliorare la pendenza del
tubo di drenaggio. .
Controllare l'isolamento delle tubazioni
Verificare le eventuali interferenze facendo
ruotare manualmente la ventola.
Lo sbilanciamento determina eccessive
vibrazioni della macchina: sostituire la
ventola.
Pulire i filtri