réglage vitesse de ventilation
À l'aide des 4 touches, il est possible de sélectionner la
vitesse du ventilateur (automatique, minimale, super
silencieuse et maximale).
L'activation de la fonction est signalée par l'allumage du
symbole correspondant sur l'écran.
En mode automatique, le ventilateur effectue un réglage "par
paliers" lorsque la température ambiante s'approche du point
de consigne.
La vitesse supersilent donne lieu à une forte déshumidification
en rafraîchissement et à un fonctionnement seulement
rayonnant (avec ventilateur éteint et électrovalve actionnée)
en chauffage.
En configurant la vitesse maximum, on obtient immédiatement
le maximum de la puissance disponible, aussi bien en
chauffage qu'en refroidissement.
Une fois atteinte la température ambiante souhaitée, il est
conseillé de sélectionner un des 3 autres modes de
fonctionnement, afin d'obtenir un meilleur confort thermique et
acoustique.
modifier la température réglée
Paramétrer à l'aide des deux touches la valeur de
température souhaitée dans la pièce, affichée sur 3 chiffres
sur l'écran.
La plage de réglage va de 16 à 28 °C, la résolution est de 1°
C, sont permises hors échelle des valeurs de 5 °C et 40 °C
(sauf en modalité AUTO)
Paramétrer ces valeurs uniquement pour de courtes périodes,
puis régler la sélection sur une valeur intermédiaire.
La commande est très précise, l'amener sur la valeur
souhaitée et attendre que la commande effectue le réglage.
réduction de la luminosité
Au bout de 20 secondes après la dernière opération, la
luminosité du panneau est réduite de manière adaptée pour
augmenter le confort pendant la nuit et la température
ambiante est affichée sur l'écran.
Si la luminosité est encore ressentie comme gênante, il est
possible d'éteindre complètement l'écran.
Avec le panneau éteint, maintenir la touche + enfoncée
pendant 5 secondes jusqu'à l'apparition de l'inscription 01.
Avec la touche - amener la valeur à 00 et attendre
20 secondes pour vérifier que le réglage est correct..
121
6 - REGULATION
En appuyant simultanément sur les touches + et - de
température pendant 3 secondes, on active le blocage local
de toutes les touches. L'affichage de « bL » confirme.
Tous les réglages sont bloqués pour l'utilisateur et « bL »
s'affiche à chaque pression d'une touche.
En répétant la séquence, on obtient le déblocage des
touches.
Réservés à l'installateur
La sonde de mesure de la température étant située dans la
partie inférieure de l'appareil, il peut arriver que, dans certains
cas, la mesure diverge de la température réelle.
Grâce à cette fonction, il est possible de régler la valeur
mesurée affichée à l'écran dans une plage de +/- 10 °C par
incréments de 1 °C.
Utiliser ce réglage avec précaution et uniquement après avoir
vérifié qu'il y a de réels écarts par rapport à la température
ambiante réelle avec un instrument fiable !
Avec le panneau éteint, si l'on garde enfoncée la touche -
pendant 5 secondes, on accède au menu qui permet de
modifier (à l'aide des touches + et -) l'offset de la sonde AIR
affiché à l'écran de 10 à +10 K par incréments de 1 K.
Au bout de 20 secondes après la dernière opération
effectuée, le panneau s'éteint et le paramétrage est
mémorisé.
E1
Panne de la sonde de température ambiante (AIR).
E2
Problème au moteur ventilateur (par exemple blocage causé
par un corps étranger, panne du capteur de rotation,
E3
Panne de la sonde de détection de la température de l'eau
des versions à 2 tubes (H2) placée dans la batterie principale.
Contrôler que la sonde installée est de 10 k .
blocage touches
réglage de l'offset de la sonde de température
ambiante
alarmes

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis