7.8 TABLA DE ANOMALÍAS Y SOLUCIONES
Eventuales intervenciones deben ser realizadas por un instalador cualificado o por un centro de asistencia especializado.
Efecto
La
batería no alcanza una temperatura
uniforme
La ventilación se activa con retraso con
respecto a las nuevas regulaciones de
temperatura o de función.
La velocidad de
ventilación
aumenta o
disminuye automáticamente.
El aparato no activa
la
ventilación.
La ventilación no se activa incluso si en el
circuito
hidráulico
hay agua caliente o fría.
El aparato pierde agua durante la función
de calentamiento.
Presencia de
rocío
en el panel frontal.
Hay algunas gotas de agua en la rejilla de
salida de aire.
El aparato pierde agua sólo durante la
función de enfriamiento.
El aparato emite
un
ruido excesivo.
173
7 - MANTENIMIENTO
Causa
Presencia de aire en el circuito interno del
aparato.
La válvula de circuito requiere un cierto
tiempo para su apertura y, por lo tanto, para
hacer circular el agua
caliente
aparato.
El control electrónico regula el mejor nivel
de confort.
Falta
agua
caliente o fría en la instalación.
La válvula hidráulica permanece cerrada.
El motor de ventilación está bloqueado o
quemado.
El microinterruptor que interrumpe la
ventilación al abrir la rejilla del filtro no se
cierra correctamente.
Las conexiones eléctricas no son correctas.
Pérdidas en la conexión hidráulica de la
instalación.
Pérdidas en el grupo válvulas.
La válvula termostática integrada en el
grupo de conexión entre la placa y la batería
no cierra el flujo hacia la pared.
Aislantes térmicos despegados.
En situaciones de elevada humedad relativa
ambiente (>60%), se pueden verificar
fenómenos de condensación, especialmente
a las mínimas velocidades de ventilación.
La cubeta de condensación está obstruida.
La descarga de la condensación no tiene la
inclinación necesaria para el correcto
drenaje.
Las tuberías de conexión y los grupos de
válvulas no están bien aislados.
El ventilador toca la estructura.
El ventilador está desequilibrado.
Filtros sucios.
Purgue
bien
el aire varias veces
Espere 2 o 3 minutos para la apertura de
la
válvula
del circuito.
o fría en el
Espere la regulación de la temperatura o,
si es necesario,
SILENT.
Falta
agua
caliente o fría en la instalación.
Desmonte el cuerpo de la válvula y
verifique si se restablece la circulación de
agua.
Controle el estado de funcionamiento de la
válvula, alimentándola separadamente con
230 V. Si se activa, el problema puede
estar en el control electrónico.
Verifique el bobinado del motor y la libre
rotación del ventilador.
Controle que el
determine la activación del contacto del
microinterruptor.
Controle las conexiones eléctricas.
Controle la pérdida y apriete a fondo las
conexiones.
Controle
el estado de las juntas.
Sustituya el racor que une la válvula
termostática al grupo superior de entrada
de agua.
Controle la correcta posición de los
aislantes
termoacústicos, con particular
atención al aislante delantero, sobre la
batería con aletas.
Apenas la humedad relativa tiende a
descender, el fenómeno desaparece. La
eventual caída de
dentro del aparato no es señal de
disfunción.
Vierta lentamente una botella de agua en
la parte baja de la batería para verificar el
drenaje; si es necesario, limpie la cubeta
y/o aumente la inclinación del tubo de
drenaje.
Controle el aislamiento de las tuberías.
Verifique las eventuales interferencias
haciendo girar manualmente el ventilador.
El desequilibrio determina excesivas
vibraciones
de
ventilador.
Limpie los filtros
Solución
seleccione
la función
cierre
de la rejilla
algunas
gotas de agua
la máquina: sustituya el