Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

CLIVET ELFORoom2 003.0 Anleitung Zur Installation Und Wartung Seite 205

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

SC010 - Modulierung der Lüfter 0-10V - 2- Leitungssystem
Modulierung der Lüfter
k
(Eingabewiderstand 25
)
Y1
Wasser-Elektroventil (Heizung / Kühlung)
Der 10 V-Eingang aktiviert, wenn der mit dem Sicherheits-Mikroschalter des Gitters verbundene Eingang S1 geschlossen ist, das Ma-
gnetventil Y1 und regelt die Ventilatordrehzahl.
Die Drehzahlrampe sieht eine lineare Regelung vom Mindestwert (400 rpm) bis zum Höchstwert (1.400 rpm) bei Spannungswerten
1,1V÷10 V DC vor.
Der Motor ist bei Werten unter 1 V DC ausgeschaltet.
Das Magnetventil Y1 wird bei Spannungswerten > 1 V DC aktiviert und schaltet bei Werten unter 0,9 V DC ab.
Modulierung der Lüfter
Ventilatordrehzahl
10v = Lüfter 1400 rpm
1v = Lüfter 450 rpm
<1v = Lüfter off
205
5 - ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
A
M1 = motor
RS
Option Heizelement (seite 218)
Bedeutung LED / Alarme
Die LED (Ref. A) ist bei einem Eingangssignal unter
0,9 V ausgeschaltet.
Bei Werten über 1 V leuchtet sie und meldet den Nor-
malbetrieb.
-
Häufiges Blinken bei Betätigung des Sicherheits-
Mikroschalters des Gitters S1 aufgrund der Filter-
reinigung.
-
2 lampeggi + pausa per allarme motore (ad esem-
pio inceppamento dovuto a corpi estranei o guasto
del sensore di rotazione).
2 Rohre

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis