Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Conexiones Hidráulicas - CLIVET ELFORoom2 003.0 Anleitung Zur Installation Und Wartung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

4.1 CONEXIONES HIDRÁULICAS
Entrada agua :
EUROKONUS 3/4
Salida agua :
EUROKONUS 3/4
Ø 14 mm (diámetro interno)
Descarga condensados:
Para indicaciones sobre la posición de las tuberías para las
conexiones a la pared, remítase a las figuras de los párrafos
siguientes, en función de la configuración específica.
4.2 CONEXIONES
La elección y las dimensiones de las líneas hidráulicas son
comunicadas al proyectista, que debe trabajar en conformi-
dad con las reglas de la buena técnica y con la legislación
vigente.
Aísle las líneas hidráulicas / En la figura, componentes opcionales
4.3 DESCARGA DE CONDENSACIÓN
La red de descarga de la condensación debe estar
adecuadamente dimensionada (diámetro interior mínimo del
tubo: 14 mm) y la tubería colocada de tal modo que se
mantenga siempre una determinada inclinación en todo su
recorrido (jamás inferior al 1%).
En la instalación vertical el tubo de descarga se conecta
directamente a la cubeta de descarga, colocada en la
parte inferior, en el pilar lateral, debajo de las conexiones
hidráulicas.
En la instalación horizontal el tubo de descarga se
conecta al tubo presente en la máquina.
Si es posible, haga fluir el líquido de condensación
directamente hacia un canalón o hacia una descarga de
"aguas blancas". En caso de desagüe en la red de
alcantarillado, se recomienda realizar un sifón que impida el
retorno de malos olores hacia los ambientes. La curva del
sifón debe estar a un nivel inferior con respecto a la cubeta
colectora de condensación.
Si se debe descargar la condensación dentro de un
recipiente, éste debe permanecer abierto a la atmósfera y el
4 - CONEXIONES HIDRÁULICAS
Para realizar las conexiones:
coloque las líneas hidráulicas (Ref. A);
apriete las conexiones utilizando el método "llave contra
llave" (Ref. B);
verifique la eventual pérdida de líquido;
revista las conexiones con material aislante (Ref. C).
Las líneas hidráulicas y las uniones deben estar aisladas
térmicamente.
Evite aislamientos parciales de las tuberías.
Evite apretar demasiado para no dañar el aislamiento.
Para garantizar la estanqueidad hídrica de las conexiones
roscadas utilice cáñamo y pasta verde; el uso de cinta dete-
flón está recomendado sólosi hay líquido anticongelante en
el circuito hidráulico.
tubo no debe estar sumergido en el agua, evitando
fenómenos de adhesividad y contrapresiones que
obstaculizarían el libre flujo.
Al final de la instalación es oportuno verificar el correcto flujo
del líquido de condensación, vertiendo agua muy lentamente
en la cubeta colectora (aproximadamente 1/2 litro en 5-10
minutos).
Si se debe superar un desnivel que podría obstaculizar el flujo
de la condensación, es necesario instalar una bomba (a cargo
del cliente)
146

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis