Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Raccordements Hydrauliques; Evacuation Des Condensats - CLIVET ELFORoom2 003.0 Anleitung Zur Installation Und Wartung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

4.1 DIAMÈTRE TUBES
Entrée eau :
Sortie eau :
Evacuation condensats :
Pour la position des tubes pour les prises murales, voir les
dessins figurant aux paragraphes suivants, sur la base de la
configuration spécifique.
4.2 RACCORDEMENTS
Le choix et le dimensionnement des lignes hydrauliques in-
combent au concepteur, qui doit se conformer aux règles de
l'art et à la législation en vigueur.
Isoler les lignes hydrauliques / En figure les composants optionnels

4.3 EVACUATION DES CONDENSATS

Le réseau d'évacuation des condensats doit être dimensionné
de façon appropriée (diamètre interne tube minimum 14 mm)
et le tube positionné de façon à conserver tout au long du
parcours une pente donnée, jamais inférieure à 1%.
Dans l'installation verticale, le tube d'évacuation se
branche directement au bas d'évacuation, placé en bas
sur le montant latéral, sous les prises hydrauliques.
Dans l'installation horizontale, le tube d'évacuation est
branché au tube déjà présent sur la machine.
Si possible, faire s'écouler les condensats directement dans
une gouttière ou dans une évacuation d'"eaux blanches".
En cas d'évacuation vers le tout à l'égout, il est conseillé de
réaliser un siphon pour empêcher la remontée des mauvaises
odeurs vers les pièces. La courbe du siphon doit être plus
basse par rapport au bac de récupération des condensats.
Si l'on doit évacuer les condensats à l'intérieur d'un récipient,
celui-ci doit rester ouvert à l'atmosphère et il ne doit pas être
plongé dans l'eau, de façon à éviter des phénomènes
101

4 - RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

EUROKONUS 3/4
EUROKONUS 3/4
Ø 14 mm diamètre interne
Pour effectuer les branchements:
mettre en place les lignes hydrauliques ( réf. A)
serrer les connexions en utilisant la méthode "clef contre
clef" ( réf. B)
vérifier l'éventuelle perte de liquide
revêtir les connexions avec du matériau isolant ( réf. C).
Les lignes hydrauliques et les jonctions doivent être isole
thermiquement.
Eviter les isolations partielles des tubes.
Pour l'étanchéité des connexions filetées, utiliser du chanvre
et de la pâte verte ; l'utilisation de Téflon est conseillée en
présence de liquide antigel dans le circuit hydraulique.
d'adhérence et de contre-pression qui pourrait gêner
l'écoulement.
Il convient de toute façon, à l'issue de l'installation, de
s'assurer du bon écoulement des condensats, en versant
lentement (environ 1/2 l d'eau en 5-10 minutes environ) dans
le bac des condensats.
Si l'on doit passer un dénivelé pouvant gêner l'écoulement
des condensats, il est nécessaire de monter une pompe (aux
soins du client)

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis