Regelung der Belüftungsgeschwindigkeit
Die Ventilatordrehzahl wird über die 4 Tasten eingestellt
(Automatik, Mindestdrehzahl, Supersilent und
Höchstdrehzahl).
Die Einschaltung der Funktion wird auf dem Bildschirm über
das entsprechende Symbol angezeigt.
Im Automatikbetrieb führt der Ventilator eine Stufenregelung
aus, wenn sich die Raumtemperatur dem Sollwert nähert.
Die Supersilent-Geschwindigkeit sorgt für eine starke
Entfeuchtung und einen reinen Strahlenbetrieb (bei
ausgeschaltetem Ventilator und aktiviertem Elektroventil) in
Heizung.
Bei Einstellung auf Höchstgeschwindigkeit erhält man sofort
die maximale erzeugbare Leistung sowohl im Heizals auch im
Kühlbetrieb.
Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, ist es
ratsam eine der anderen 3 Betriebsarten zu wählen, um einen
besseren Wärme- und Geräuschkomfort zu erhalten.
Änderung der eingestellten Temperatur
Stellen Sie mit Hilfe der beiden Tasten den gewünschten
Raumtemperaturwert ein.
Der Wert wird auf angezeigt der 3-stellige Anzeige.
Der Regelbereich geht von 16 bis 28°C, die Genauigkeit
beträgt 1°C, die zulässigen Werte sind aus der Skala von 5 °C
und 40 °C. (außer in Betriebsart AUTO)
Stellen Sie diese Werte nur für kurze Zeiträume ein und
wählen anschließend einen Zwischenwert.
Die Steuerung ist sehr präzise. Stellen Sie den Schalter auf
den gewünschten Wert und warten Sie ab, bis die Steuerung
die Regelung ausführt.
Reduzierte Helligkeit
20 Sekunden nach der letzten Betätigung wird die Helligkeit
des Bedienfelds reduziert, um den Komfort in der Nacht zu
gewährleisten; am Display wird die Raumtemperatur
angezeigt.
Sollte die Helligkeit weiterhin als störend empfunden werden,
kann das Display ganz abgeschaltet werden.
Halten Sie mit ausgeschaltetem Bedienfeld die Taste + 5
Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige 01 erscheint.
-
Stellen Sie mit der Taste
den Wert auf 00 und warten Sie 20
Sekunden lang, ob die Einstellung übernommen wurde.
211
6 - EINSTELLUNG
Durch gleichzeitigen Druck der Tasten + und - für 3 Sekunden,
wird die Sperre aller Tasten ausgelöst, die Bestätigung wird
durch die Darstellung von bL. (Sperre) angezeigt.
Alle Einstellungen sind nun für den Anwender gesperrt und bei
Druck einer beliebigen Taste erscheint bL.
Durch die Wiederholung des Vorgangs wird die Tastensperre
wieder aufgehoben.
Für den Installateur
Aufgrund der Postion des Temperaturfühlers im unteren
Geräteteil könnten die Messwerte in manchen Fällen von der
Ist-Temperatur abweichen.
Anhand dieser Funktion ist es möglich, den am Display
angezeigten Messwert in einem Bereich von +/- 10 °C in
Schritten von 1°C zu regeln.
Wenden Sie diese Regelung mit Vorsicht an und nur nachdem
Sie effektiv Abweichungen von der tatsächlichen
Raumtemperatur mit einem zuverlässigen Gerät nachweisen
konnten!
Halten Sie mit ausgeschaltetem Bedienfeld die Taste - 5
Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu öffnen, in welchem
der am Display angezeigte Offset des Fühlers AIR (mit den
Tasten + und -) von 10 bis +10 K in Schritten von 1 K
geändert werden kann.
20 Sekunden nach der letzten Betätigung schaltet sich das
Bedienfeld aus und die Einstellung wird gespeichert.
E1
Defekt des Raumtemperaturfühlers (AIR).
E2
Störung am Gebläsemotor (z.B. Verklemmung durch einen
Fremdkörper, Defekt des Drehsensors)
E3
Defekt des Fühlers zur Feststellung der Wassertemperatur
der Ausführungen mit 2 Leitungen (H2) in der Hauptbatterie.
(Prüfen Sie, ob ein 10 k -Fühler installiert ist.)
Blockierung tasten
Offset-Regelung Raumtemperaturfühler
Alarme