NIVEAUX SONORES

VITESSE VENTILATEUR: Grande vitesse (H)
Niveaux Sonores (dB)
Bande d'octave (Hz)
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
003.0
51
51
47
49
005.0
45
45
48
50
011.0
51
51
48
49
015.0
47
47
49
48
017.0
52
52
50
49
VITESSE VENTILATEUR: Faible vitesse (L)
Niveaux Sonores (dB)
Bande d'octave (Hz)
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
003.0
49
49
34
33
005.0
45
45
39
39
011.0
46
46
39
41
015.0
35
35
38
35
017.0
45
45
39
38
VITESSE VENTILATEUR: Vitesse moyenne (M)
Niveaux Sonores (dB)
Bande d'octave (Hz)
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
003.0
50
50
45
43
005.0
45
45
45
45
011.0
49
49
44
46
015.0
38
38
43
43
017.0
47
47
46
46
8 - INFORMATIONS TECHNIQUES
Niveau de
pression
sonore
dB(A)
48
43
37
27
39
51
45
38
28
40
50
45
38
28
39
51
44
37
28
39
52
45
39
29
43
Niveau de
pression
sonore
dB(A)
27
22
22
23
23
22
27
23
23
26
35
28
23
23
27
34
22
19
22
23
33
25
20
23
27
Niveau de
pression
sonore
dB(A)
41
35
28
24
32
42
36
29
24
32
43
37
30
24
33
40
34
27
25
30
44
38
31
25
37
Les valeurs ont été relevées en ambiant fermé ayant un volume
Niveau de
3
de 100 m
avec un temps de réverbération de 0.5 secondes.
puissance
sonore
Unité à pleine charge, dans les conditions nominales de test. Le
niveau de pression acoustique moyen se réfère à 1 m de
dB(A)
distance de la surface externe de l'unité équipée de carène
installée au mur. En installant l'unité dans des conditions
52
différentes de celles nominales de test (par ex. à proximité de
53
murs ou d'obstacles en général) les niveaux sonores peuvent
subir des variations importantes.
53
53
54
Niveau de
puissance
sonore
dB(A)
36
40
41
37
39
Niveau de
puissance
sonore
dB(A)
45
46
47
44
48