4.1 DIAMETRO TUBAZIONI
Ingresso acqua :
EUROKONUS 3/4
Uscita acqua :
EUROKONUS 3/4
Ø 14 mm (diametro interno)

Scarico condensa :

Per la posizione delle tubazioni per gli attacchi a parete fare
riferimento ai disegni riportati nei paragrafi successivi, in base
alla specifica configurazione.
4.2 COLLEGAMENTI
La scelta ed il dimensionamento delle linee idrauliche è de-
mandato per competenza al progettista, che dovrà operare
secondo le regole della buona tecnica e delle legislazioni
vigenti.
Isolare le linee idrauliche / In figura componenti opzionali
4.3 SCARICO CONDENSA
La
rete
di
scarico
della
opportunamente dimensionata (diametro interno tubo minimo
14 mm) e la tubazione posizionata in modo da mantenere
sempre lungo il percorso una determinata pendenza, mai
inferiore a 1%.
Nell'installazione verticale il tubo di scarico si collega
direttamente alla vaschetta di scarico, posizionata in
basso sulla spalla laterale, sotto gli attacchi idraulici.
Nell'installazione orizzontale il tubo di scarico viene
allacciato a quello già presente sulla macchina.
Se possibile fare defluire il liquido di condensa direttamente in
una grondaia o in uno scarico di "acqua bianche".
In caso di scarico nella rete fognaria, si consiglia di realizzare
un sifone per impedire la risalita dei cattivi odori verso gli
ambienti. La curva del sifone deve essere più in basso
rispetto alla bacinella di raccolta condensa.
Nel caso si debba scaricare la condensa all'interno di un
recipiente, questo deve restare aperto all'atmosfera ed il tubo
11

4 - COLLEGAMENTI IDRAULICI

condensa
deve
essere
Per effettuare i collegamenti :
posizionare le linee idrauliche (rif. A)
serrare le connessioni utilizzando il metodo "chiave contro
chiave" ( rif. B)
verificare l'eventuale perdita di liquido
rivestire le connessioni con materiale isolante ( rif. C).
Le linee idrauliche e le giunzioni devono essere isolate termi-
camente.
Evitare isolamenti parziali delle tubazioni.
Evitare di stringere troppo per non danneggiare l'isolamento.
Per la tenuta idrica delle connessioni filettate utilizzare canapa
e pasta verde; l'utilizzo di nastro di teflon è consigliato in pre-
senza di liquido antigelo nel circuito idraulico.
non deve essere immerso in acqua, evitando fenomeni di
adesività e contropressioni che ostacolerebbero il libero
deflusso.
Al termine dell'installazione,verificare il corretto deflusso del
liquido di condensa versando molto lentamente (circa 1/2 l di
acqua in circa 5-10 minuti) nella vaschetta di raccolta.
Nel caso si debba superare un dislivello che ostacolerebbe il
deflusso della condensa, è necessario montare una pompa.
(a cura del cliente)