SC010 - Modulazione ventilatore 0-10V - impianto 2 tubi
Modulazione ventilatore
k
(impedenza ingresso 25
)
Y1
Elettrovalvola acqua (riscaldamento/raffreddamento)
L'ingresso 10 V, se l'ingresso S1 a cui è connesso il microinterruttore di sicurezza griglia risulta chiuso attiva l'elettrovalvola Y1 e regola
il numero di giri del ventilatore.
La "rampa" di velocità prevede una regolazione lineare dal valore minimo (400 rpm) a quello massimo (1.400 rpm) per valori di tensione
1,1V÷10 V DC. Il motore è spento per valori inferiori ad 1 V DC.
Il motore è spento per valori inferiori ad 1 V DC.
L'elettrovalvola Y1 viene attivata per valori di tensione > 1 V DC e si spegne quando la stessa scende sotto 0,9 V DC.
Modulazione ventilatore
Velocità ventilatore
10v = ventilatore 1400 rpm
1v = ventilatore 450 rpm
<1v = ventilatore off
25
5 - COLLEGAMENTI ELETTRICI
A
M1 = motore
RS
Opzione radiante (pag.26)
Significato LED / allarmi
Il LED (A) è spento se il segnale di ingresso è inferiore
a 0,9 V.
Viene acceso per valori maggiori di 1 V e segnala il
funzionamento normale.
-
Lampeggia frequentemente in caso di azionamen-
to del microinterruttore di sicurezza griglia S1
dovuto all'operazione di pulizia del filtro.
-
2 lampeggi + pausa per allarme motore (ad esem-
pio inceppamento dovuto a corpi estranei o guasto
del sensore di rotazione).