Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

CLIVET ELFORoom2 003.0 Anleitung Zur Installation Und Wartung Seite 115

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

SC010 - Modulation du ventilateur 0-10V - installation 2 tubes
Modulation du ventilateur
(impédance d'entrée 25k )
Y1
Électrovalve eau (Chauffage/ Refroidissement)
L'entrée 10 V, si l'entrée S1 à laquelle est connecté le micro-interrupteur de sécurité de la grille est fermée, active l'électrovanne Y1 et
règle le nombre de tours du ventilateur
La « rampe » de vitesse prévoit une régulation linéaire de la valeur minimale (400 tr/min) à la valeur maximale (1 400 tr/min) pour des
valeurs de tension
1,1 V÷10 VCC.
Le moteur est éteint pour les valeurs inférieures à 1 VCC.
L'électrovanne Y1 est activée pour les valeurs de tension 1 VCC et s'éteint lorsque celle-ci descend sous 0,9 VCC.
Modulation du ventilateur
Vitesse ventilateur
10v = ventilateur à 1400 rpm
1v = ventilateur 450 rpm
<1v = ventilateur off
115
5 - RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
A
M1 = moteur
RS
Option plancher (page 122)
Sens de la DEL / alarmes
La DEL (A) est éteinte si le signal d'entrée est inférieur
à 0,9 V.
Est allumée pour les valeurs supérieures à 1 V et
signale le fonctionnement normal.
-
Clignote fréquemment en cas d'actionnement du
micro-interrupteur de sécurité de la grille S1 dû à
l'opération de nettoyage du filtre.
-
2 lampeggi + pausa per allarme motore (ad esem-
pio inceppamento dovuto a corpi estranei o guasto
del sensore di rotazione).