7.8 TABLEAU DES ANOMALIES ET DES REMEDES
Les interventions doivent être effectuées par un installateur qualifié ou par un centre d'assistance spécialisé.
Effet
La batterie n'atteint pas une température
uniforme.
La ventilation s'active en retard par rapport
aux réglages de température ou de
fonction.
La vitesse de ventilation augmente ou
diminue automatiquement.
L'appareil n'active pas la ventilation.
La ventilation ne s'active pas même si de
l'eau chaude ou froide est présente dans
le circuit hydraulique.
L'appareil perde de l'eau en fonction
chauffage.
Des formations de buée sont présentes
sur le panneau frontal.
Quelques gouttes d'eau sont présentes
sur la grille de sortie air.
L'appareil perde de l'eau dans la seule
fonction de refroidissement.
L'appareil émet un bruit excessif.
7 - ENTRETIEN
Cause
Présence d'air dans le circuit interne de
l'appareil.
La valve de circuit nécessite un certain
temps pour son ouverture et donc pour faire
circuler l'eau chaude ou froide dans
l'appareil.
Le contrôle électronique agit de façon à
régler le meilleur niveau de confort.
Il manque de l'eau chaude ou froide dans le
circuit.
La valve hydraulique reste fermée
Le moteur de ventilation est bloqué ou brûlé. Vérifier les enroulements du moteur et la
Le micro-interrupteur qui arrêt la ventilation
à l'ouverture de la grille filtre ne se ferme
pas correctement.
Les branchements électriques ne sont pas
corrects.
Pertes dans le branchement hydraulique du
circuit.
Pertes dans le groupe valves.
La valve thermostatique intégrée dans le
groupe de branchement entre plaque et
batterie ne ferme pas le flux vers la paroi.
Isolants thermiques détachés.
Dans des situations d'humidité relative
ambiante élevée (>60%), il peut se produire
des phénomènes de condensation,
notamment aux petites vitesses de
ventilation.
Le bac des condensats est obstrué.
L'évacuation des condensats n'a pas la
pente nécessaire pour le drainage correct.
Les tubes de branchement et le groupe
valves ne sont pas bien isolés.
Le ventilateur touche la structure.
Le ventilateur est déséquilibré.
Filtres encrassés.
Remède
Bien purger l'air plusieurs fois.
Attendre 2 ou 3 minutes l'ouverture de la
valve du circuit.
Attendre le réglage de la température ou,
en cas de nécessité, sélectionner la
fonction Silent.
S'assurer que la chaudière ou le
réfrigérateur d'eau sont en fonction.
Démonter le corps de la valve et s'assurer
que la circulation de l'eau est rétablie.
Contrôler l'état de fonctionnement de la
valve en l'alimentant séparément à 230V.
Si elle devait s'activer, le problème
pourrait être dans le contrôle électronique.
libre rotation du ventilateur.
S'assurer que la fermeture de la grille
détermine l'activation du contact du micro-
interrupteur.
Vérifier les branchements électriques.
Contrôler la fuite et serrer à fond les
branchements.
Vérifier l'état des joints.
Remplacer le raccord intégrant la valve
thermostatique dans le groupe supérieur
d'entrée d'eau.
Contrôler le positionnement des isolants
thermo-acoustiques, notamment l'isolant
avant, au-dessus de la batterie à ailettes.
Dès que l'humidité relative tend à baisser,
le phénomène disparaît. En tout état de
cause, la chute éventuelle de quelques
gouttes d'eau à l'intérieur de l'appareil
n'est pas un indice de dysfonctionnement
Verser lentement une bouteille d'eau dans
la partie basse de la batterie pour vérifier
le drainage ; si besoin est, nettoyer le bac
et/ou améliorer la pente du tube de
drainage.
Contrôler l'isolation des tubes.
Vérifier les éventuelles interférences en
faisant tourner manuellement le
ventilateur.
Le déséquilibre entraîne des vibrations
excessives de la machine: remplacer le
ventilateur.
Nettoyer les filtres