Impostazione sistema di regolazione
raffrescamento/ riscaldamento automatico
Ad uso installatore
L'impostazione di questo tipo di regolazione permette al
comando di effettuare automaticamente la selezione del
raffrescamento o del riscaldamento escludendo la normale
selezione manuale.
Tale regolazione è particolarmente indicata per le versioni a 4
tubi.
Questo sistema di regolazione può essere attivato solo da un
tecnico installatore qualificato ed autorizzato.
Per attivare questa funzione mantenere premuto il tasto est/
inv (rif. A) per 10 secondi fino all'accensione simultanea dei
simboli raffrescamento (rif. C) e riscaldamento (rif. B).
Per ritornare nuovamente alla regolazione del funzionamento
solo raffrescamento o solo riscaldamento manuale premere il
tasto est/inv (rif. A) per 10 secondi fino allo spegnimento dei
simboli raffrescamento (rif. C) e riscaldamento (rif. B).
Premere nuovamente il tasto per selezionare la funzione
inverno.
Verificare il funzionamento del simbolo riscaldamento (rif. B)
(acceso con setpoint superiore alla temperatura ambiente,
spenti entrambi con setpoint inferiore).
Premere 1 volta il tasto est/inv per selezionare la funzione
estate. Verificare il funzionamento del simbolo raffrescamento
(rif. C) (acceso con setpoint inferiore alla temperatura
ambiente, spenti entrambi con setpoint superiore).
Questa selezione viene mantenuta anche in caso di
interruzione d'alimentazione.
B
C
29
6 - REGOLAZIONE
Impostazione ingresso contatto presenza CP
Alla chiusura del contatto CP, collegato all'ingresso (rif.A), la
scheda viene posta in stand-by, il display del comando viene
spento ed alla pressione di qualsiasi tasto lampeggia il
simbolo
Non è possibile collegare l'ingresso in parallelo a quello di
altre schede elettroniche (usare contatti separati).
Ad uso installatore
La sonda di rilevazione della temperatura posizionata nella
parte inferiore dell'apparecchio può capitare che in alcuni casi
A
la misurazione diverga dalla temperatura reale.
Attraverso questa funzione è possibile regolare il valore
misurato visualizzato a display in un range di +/- 10 °C a passi
di 0,1°C.
Utilizzare tale regolazione con cautela e solo dopo aver
riscontrato effettivamente scostamenti rispetto alla reale
temperatura ambiente con uno strumento affidabile!
Con pannello spento tenendo premuto il tasto - per 5 secondi
si accede al menu che consente di variare (tramite i tasti + e -)
l'offset della sonda AIR visualizzata a display da –9 a +12 K a
passi di 0,1 K.
Dopo 20 secondi dall'ultima azione eseguita il pannello si
spegne e l'impostazione viene memorizzata.
Regolazione offset sonda temperatura ambiente