Einstellung des Regelsystems automatische Kühlung /
Heizung
Für den Installateur
Die Einstellungdieses Regelungstyps
Regelungstyps erlaubt der Steuerung die automatische
Durchführung der Wahl der Kühlung oder der Heizung mit
Ausschluss der normalen manuellen Wahl.
Diese Regelung eignet sch besonders für die Ausführungen mit
4 Schläuchen.
Dieses Regelungssystem kann nur durch einen eigens dazu
befugten Fachinstallateur aktiviert werden.
Zur Aktivierung dieser Funktion halten Se die Taste Sommer/
Winter (Pos. A) 10 Sekunden lang bis zum gleichzeitigen
Angehen der Symbole Kühlung (Pos. C) und Heizung (Pos. B).
Für die Rückkehr zum Betrieb Nur Kühlung oder Nur Heizung
im manuellen Modus drücken Sie die Taste Sommer/Winter
(Pos. A) 10 Sekunden bis zum Ausgehen der Symbole Kühlung
(Pos. C) und Heizung (Pos. B).
Drücken Sie erneut die Taste zur Wahl der Winter-Funktion.
Prüfen Sie den Betrieb das Symbole Kühlung (Pos. B)
(eingeschaltet bei Setpoint über der Umgebungstemperatur,
beide ausgeschaltet bei Setpoint darunter).
Drücken Sie einmal die Taste Sommer/Winter zur Wahl der
Sommer-Funktion.
Prüfen Sie den Betrieb des Symbols Heizung (Pos. C)
(eingeschaltet bei Setpoint unter der Umgebungstemperatur,
beide ausgeschaltet bei Setpoint darüber).
Diese Wahl bleibt auch bei Unterbrechung der
Stromversorgung erhalten.
B
C
209
6 - EINSTELLUNG
Einstellung Eingang Kontakt Vorhandensein CP
Bei der Schließung des Kontakt CP, an den Eingang
angeschlossen (ref.A), die Karte befindet sich im Standby-
Betrieb, das Display der Steuerung ist ausgeschaltet und
Drücken einer beliebigen Taste das Symbol blinkt.
Es ist nicht möglich, den Eingang parallel zu den anderen
Elektronikkarten zu schalten (getrennte Kontakte
verwenden).
A
Für den Installateur
Aufgrund der Postion des Temperaturfühlers im unteren
Geräteteil könnten die Messwerte in manchen Fällen von der
Ist-Temperatur abweichen.
Anhand dieser Funktion ist es möglich, den am Display
angezeigten Messwert in einem Bereich von +/- 10 °C in
Schritten von 0,1°C zu regeln.
Wenden Sie diese Regelung mit Vorsicht an und nur nachdem
Sie effektiv Abweichungen von der tatsächlichen
Raumtemperatur mit einem zuverlässigen Gerät nachweisen
konnten!
Halten Sie mit ausgeschaltetem Bedienfeld die Taste - 5
Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu öffnen, in welchem
der am Display angezeigte Offset des Fühlers AIR (mit den
Tasten + und -) von 10 bis +10 K in Schritten von 0,1 K
geändert werden kann.
20 Sekunden nach der letzten Betätigung schaltet sich das
Bedienfeld aus und die Einstellung wird gespeichert.
Offset-Regelung Raumtemperaturfühler