Regulación sistema de regulación refrigeración/
calefacción automática
Para uso del instalador
Este tipo de regulación permite al mando realizar
automáticamente la selección de la refrigeración o de la
calefacción, excluyendo la selección normal manual.
Esta regulación es particularmente indicada para las
versiones de 4 tubos.
Este sistema de regulación puede ser activado sólo por un
técnico instalador cualificado y autorizado.
Para activar esta función, mantenir pulsado la tecla ver/inv
(Ref. A) durante 10 segundos, hasta el encendido simultáneo
los símbolos enfriamiento (Ref. C) y calefacción (Ref. B).
Para volver a la regulación del funcionamiento sólo
refrigeración o sólo calefacción manual, pulsar la tecla ver/inv
(Ref. A) durante 10 segundos, hasta el apagado de los
símbolos enfriamiento (Ref. C) y calefacción (Ref. B).
Pulse nuevamente la tecla para seleccionar la función
invierno.
Verifique el funcionamiento del símbolo calefacción (Ref. B)
(encendido con set point superior a la temperatura ambiente;
apagados ambos con set point inferior).
Pulse 1 vez la tecla ver/ inv para seleccionar la función
verano.
Verifique el funcionamiento del símbolo enfriamiento (Ref. C)
(encendido con set point inferior a la temperatura ambiente;
apagados ambos con set point superior).
Esta selección se mantiene también en caso de interrupción
de alimentación.
B
C
6 - REGULACIÓN
Regulación entrada contacto presencia CP
Al cierre del contacto CP, conectado a la entrada (ref.A), la
ficha se coloca en stand-by, el display del mando se apagará
y a la presión de cualquier tecla el símbolo parpadea.
No es posible conectar la entrada en paralelo a la de otras
tarjetas electrónicas (use contactos separados).
Para uso del instalador
A
La sonda de temperatura está situada en la parte inferior del
aparato, puede ocurrir que en algunos casos el valor medido
difiera de la temperatura real.
A través de esta función es posible regular el valor medido
visualizado en pantalla dentro de un rango de +/- 10 °C con
pasos de 0,1°C.
Utilizar la regulación con cuidado y sólo después de observar
efectivamente desviaciones respecto de la temperatura
ambiente real, con un instrumento fiable!
Con el panel apagado, manteniendo pulsada la tecla - durante
5 segundos, se accede al menú que permite variar de 10 a
+10 K el offset de la sonda AIR visualizada en pantalla
(mediante las teclas + y -) con pasos de 0,1 K.
Transcurridos 20 segundos desde la última acción, el panel
se apaga y el ajuste queda memorizado.
Regulación offset sonda temperatura ambiente