5.1 VORABINFORMATIONEN
Die Eigenschaften der Leitungen müssen von Fachpersonal
gewählt werden, das für die Planung von elektrischen
Anlagen
zugelassen
Gesetzesvorschriften beachtet.
Die Schutzeinrichtungen der Speiseleitung der Einheit
müssen
in
der
Lage
Kurzschlussstrom
zu
unterbrechen,
Abhängigkeit von den Anlagenmerkmalen bestimmt werden
muss.
Der Querschnitt der Speisekabel und der Schutzkabel muss in
Abhängigkeit
von
den
Schutzeinrichtungen dimensioniert werden.
Alle Arbeiten elektrischer Natur müssen von Personal
durchgeführt werden, das über die von den geltenden
Gesetzesvorschriften vorgeschriebene Qualifikation verfügt
und über die mit diesen Arbeiten verbundenen Risiken
informiert ist.
Bei den Arbeiten die geltenden Sicherheitsbestimmungen
beachten
5.2 ELEKTRISCHE DATEN
Das Seriennummernschild gibt alle spezifischen elektrischen
Daten der Einheit an, eventuelles elektrisches Zubehör in-
begriffen.
Die Angaben zu den elektrischen Daten des technischen
Datenblatts und in der Anleitung beziehen sich auf die Stan-
dardeinheit ohne Zubehör. Also auf die elektrischen Angaben
auf dem Seriennummernschild beziehen.
Seriennum
mernschild
F.L.A. full load ampere
Volllaststrom bei maximal zulässigen Bedingungen
F.L.I.
Full load input
Leistungsaufnahme bei Volllast
(bei maximal zulässigen Bedingungen)
5.3 ANSCHLÜSSE
1. Auf den Schaltplan der Einheit beziehen. (Die Schaltplan-
nummer ist auf dem Seriennummernschild angegeben.)
2. Sicherstellen, dass die Merkmale des Stromnetzes mit
den Angaben des auf der Schalttafel angebrachten Ty-
penschildes übereinstimmen.
3. Vor Beginn der Arbeiten überprüfen, dass die Trennvorri-
chtung am Ausgangspunkt der Speiseleitung geöffnet
wurde und mit einem Vorhängeschloss und einem en-
tsprechenden Hinweisschild versehen ist.
4. Als Erstes den Erdungsanschluss vornehmen.
197
5 - ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
ist
und
die
geltenden
sein,
den
angenommenen
dessen
Wert
Merkmalen
der
eingesetzten
n° SCHALTPLAN
SPANNUNG
FLA (A)
FLI (kW)
5. Kabel durch Einsatz von Kabeldurchgängen der entspre-
chenden Größe schützen.
6. Vor Wiederherstellen der Stromversorgung der Einheit
sicherstellen, dass alle Schutzeinrichtungen, die während
der elektrischen Anschlussarbeiten entfernt worden sind,
wieder angebracht wurden.

5.4 SIGNAL- UND DATENLEITUNGEN

in
Darauf achten, die maximal mögliche Distanz nicht zu über-
schreiten, die in Abhängigkeit vom Kabeltyp und dem Signal-
typ variiert.
Kabel fern von Leistungsleitungen bzw. von Kabeln mit einer
anderen Spannung oder Kabeln, die elektromagnetische
Störungen hervorrufen können, verlegen.
Kabel nicht in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische
Interferenzen verursachen könnten, verlegen.
Vermeiden Sie ein paralleles Verlegen zu anderen Kabeln.
Kabelkreuzungen sind nur im 90°-Winkel erlaubt.
Die Abschirmung muss störungsfrei geerdet werden.
Die Abschirmung muss für die gesamte Kabellänge bestehen.
Die Anforderungen bezüglich Impedanz, Kapazität und
Dämpfung berücksichtigen.

5.5 ZUGANG ZU DEM E-KASTEN