Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

SICK T4000 Bedienungsanleitung Seite 59

Direct unicode safety switch
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für T4000:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
Instrucciones de servicio
T4000 Direct Unicode
ATENCIÓN
©SICK AG • Industrial Safety Systems • Alemania • Sujeto a cambio sin previo aviso • 8012206/UC32/2010-11-15
Descripción del sistema
En la evaluación del PL del sistema integral puede
aplicarse un valor MTTF
acuerdo con el valor límite establecido en la EN ISO
13849-1:2008, apartado 4.5.2. Este es equivalente al
valor mínimo de PFH
En una conexión en serie de hasta 11 equipos pueden
aplicarse estos valores límite a la cadena de conexión
completa como sistema parcial. La cadena de conexión
alcanza como sistema parcial el PL e.
Si se utiliza el procedimiento simplificado de acuerdo
con el apartado 6.3 EN ISO 13849-1:2008 para llevar a
cabo la validación, el Performance Level (PL) puede
reducirse si hay conectados más de 11 equipos en
cadena.
máximo de 100 años de
d
-8
2,47 x 10
/h.
d
3
Capítulo
59

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading