Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Aprendizaje De Nuevos Actuadores - SICK T4000 Bedienungsanleitung

Direct unicode safety switch
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für T4000:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
6
Capítulo
Indicación
Indicación
74
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Alemania • Sujeto a cambio sin previo aviso • 8012206/UC32/2010-11-15
Puesta en servicio y funcionamiento
 A continuación, desconectar la tensión de alimentación
del cabezal durante mín. 3 segundos para que se active
el código aprendido del actuador en el cabezal lector.
La operación de aprendizaje no tendrá validez si es inter-
rumpida antes de tiempo, p. ej. interrumpiendo la alimen-
tación de tensión en el cabezal, o retirando el actuador del
rango de respuesta del cabezal.
6.2.2

Aprendizaje de nuevos actuadores

El interruptor de seguridad sólo puede operar con el
actuador para el que se haya realizado el aprendizaje por
última vez.
Cuando se efectúa el aprendizaje de un actuador nuevo,
el dispositivo de evaluación bloquea el código del actua-
dor anterior. Ese código no se puede aprender de nuevo
inmediatamente al efectuar otra operación de aprendi-
zaje. El código bloqueado se borra en el dispositivo de
evaluación cuando se ha efectuado el aprendizaje de un
tercer código.
Si el cabezal lector detecta que ya se había aprendido un
actuador durante la disponibilidad para el aprendizaje,
dicha disponibilidad termina inmediatamente y el interrup-
tor de seguridad cambia al modo de funcionamiento
normal.
 Aplicar la tensión de alimentación al cabezal lector; el
cabezal efectúa un autotest durante aprox. 10 segun-
dos, durante los cuales el LED verde parpadea con
rapidez (aprox. 4 Hz). Luego, el LED parpadea cíclica-
mente dos veces en cada ciclo para señalizar que está
dispuesto para el aprendizaje.
La disponibilidad para el aprendizaje dura 10 minutos;
después, el interruptor de seguridad cambia otra vez al
modo de funcionamiento normal.
 Aproximar el actuador al cabezal lector, manteniendo
una distancia de < S
dizaje, que dura aprox. 60 segundos; el LED verde par-
padea lentamente (aprox. 1 Hz) durante ese tiempo, y
se apaga cuando ha terminado la operación.
 A continuación, desconectar la tensión de alimentación
del cabezal durante mín. 3 segundos para que se active
el código aprendido del actuador en el cabezal lector.
; se inicia la operación de apren-
ao
Instrucciones de servicio
T4000 Direct Unicode

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis