Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

SICK T4000 Bedienungsanleitung Seite 36

Direct unicode safety switch
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für T4000:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
7
Kapitel
Abb. 10:
Systemzeiten für
einen einzelnen
Sicherheits-
schalter T40-E01
36
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Deutschland • Irrtümer und Änderungen vorbehalten • 8012206/UC32/2010-11-15
Technische Daten
Risikozeit nach EN 60947-5-3:
Verlässt ein Betätiger den Ansprechbereich, wird dies vom
Lesekopf nach spätestens 290 ms erkannt. Wenn mehr
als ein Sicherheitsschalter verwendet wird, vergrößert sich
der Wert entsprechend. Abb. 11 zeigt die Maximalwerte
bei einer Schalterkette von 20 Sicherheitsschaltern.
Differenzzeit:
Die Sicherheitsausgänge OA und OB schalten leicht
zeitversetzt. Sie haben spätestens nach einer Differenzzeit
von 10 ms den gleichen Signalzustand.

!
"
t
0
t
off
Entfernen des Betätigers
Fehlendes Signal IA/IB
Ungleicher Eingangszustand an IA/IB
Kurzschluss oder Querschluss an OA/OB
oder interner Fehler
t
off
t
0
t
=
t +300 ms
off
0
t
=
t +290 ms
off
0
=
t +150 ms
0
Betriebsanleitung
T4000 Direct Unicode
= Sicherheitsausgang aktiv
= Abschaltzeitpunkt
= Fehlerzeitpunkt/Ereignis
t (ms )

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis