Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Technische Daten; Technische Daten Lesekopf - SICK T4000 Bedienungsanleitung

Direct unicode safety switch
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für T4000:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
Betriebsanleitung
T4000 Direct Unicode
7

Technische Daten

Tab. 6:
Technische
Daten Lesekopf
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Deutschland • Irrtümer und Änderungen vorbehalten • 8012206/UC32/2010-11-15
Technische Daten
7.1

Technische Daten Lesekopf

Parameter
Gehäusewerkstoff
Abmessungen
Masse
Umgebungstemperatur bei
U
= 24 V DC
B
Schutzart nach
IEC/EN 60529
Schutzklasse nach
EN 61140
Einbaulage
Anschlussart
1)
Betriebsspannung U
.
B
(verpolsicher, geregelt,
Restwelligkeit > 5 %)
Für die Zulassung nach
cULus gilt
Stromaufnahme
Schaltlast nach cULus
Absicherung extern
(Betriebsspannung)
Sicherheitsausgänge
(OA/OB), 2 Halbleiteraus-
gänge, p-schaltend,
kurzschlusssicher
Ausgangsspannung
1)
U(OA)/U(OB)
HIGH U(OA)
HIGH U(OB)
LOW
U(OA)/U(OB)
Schaltstrom je
Sicherheitsausgang
Gebrauchskategorie nach
IEC/EN 60947-5-2
Reststrom I
r
Klassifizierung nach IEC/EN
60947-5-3
Einsetzbar gemäß
EN ISO 13849-1 bis
Kategorie/Performance
Level
1)
Werte bei einem Schaltstrom von 50 mA ohne Berücksichtigung der Leitungslänge.
Wert
min.
typ.
Kunststoff PBT V0 GF30
entsprechend EN 60947-5-2
0,4 kg
–20 °C
IP 67
III (Verschmutzungsgrad 3)
beliebig
M12-Steckverbinder, 8-polig
20,4 V DC
24 V DC
Betrieb nur mit UL-Class-2-Spannungsversorgung
80 mA
24 V DC, Class 2
0,25 A
U
–1,5 V DC
B
U
–1,5V DC
B
0 V DC
1 mA
DC-13 24 V 400 mA
Achtung: Ausgänge müssen bei induktiven Lasten mit
einer geeigneten Schutzbeschaltung geschützt werden.
U 0,25 mA
PDF-M
4/PL e
Kapitel
max.
+55 °C
27,6 V DC
4 A
U
V DC
B
U
V DC
B
1 V DC
400 mA
7
33

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading