Remarque
ATTENTION
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Allemagne • Sujet à modification sans préavis • 8012206/UC32/2010-11-15
Mise en service et utilisation
L'apprentissage n'est pas valable s'il est interrompu avant
son terme p. ex. si l'alimentation en tension est coupée
sur la tête de détection ou bien que le transpondeur est
éloigné au-delà de la portée de la tête de détection.
6.3
Tests et essais préalables à la mise en
service
Avant la mise en service, après chaque modification de
la configuration et après des travaux d'entretien et de
réparation, un personnel qualifié doit effectuer un con-
trôle exhaustif des fonctions de sécurité et le
documenter.
L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée que si
le contrôle de sécurité n'a révélé aucun défaut.
Le contrôle de vérification doit être effectué sur chaque
protecteur et en l'occurrence, avec des interrupteurs de
sécurité câblés en série, individuellement sur chaque
interrupteur de sécurité. Contrôler ensuite la fonction
d'arrêt :
 Refermer le protecteur.
 Démarrer la machine ou l'installation.
 Ouvrir le protecteur. Cela doit faire cesser la situation
dangereuse, la LED d'état verte (STATE) doit clignoter
régulièrement.
 Refermer le protecteur ; la commande doit autoriser à
nouveau le fonctionnement au bout d'une temporisa-
tion préréglée.
Terminer en contrôlant la fonction de démarrage :
 Couper la machine ou l'installation.
 Ouvrir le protecteur.
 Démarrer la machine ou l'installation ; le fonctionne-
ment de sécurité correct du protecteur interdit à la
machine ou installation de démarrer.