Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Datos Técnicos Del Actuador T4000-1Kba - SICK T4000 Bedienungsanleitung

Direct unicode safety switch
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für T4000:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
7
Capítulo
Fig. 12: Rango
de respuesta
característico
(sólo en combi-
nación con actu-
ador T4000-
1KBA)
Tab. 8: Datos
técnicos del
actuador T4000-
1KBA
84
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Alemania • Sujeto a cambio sin previo aviso • 8012206/UC32/2010-11-15
Datos técnicos
OFF
Lóbulo lateral
N
Para no entrar en el rango de respuesta de los lóbulos laterales, cuando la
dirección de aproximación sea lateral se tiene que mantener una distan-
cia mínima de s = 4 mm entre el actuador y el interruptor de seguridad.
7.4.2
Datos técnicos del actuador T4000-1KBA
Parámetro
Material de la carcasa
Dimensiones
Masa
Temperatura ambiental
Tipo de protección
Posición de montaje
Alimentación de tensión
1)
Tiempo de esperal
1)
El tiempo de espera es el tiempo en el que se debe encontrar el actuador dentro o fuera
de la zona de reacción.
Actuador
Estado de salida
Cabezal
ON
lector
OFF
Distancia de
desconexión
Histéresis
Distancia de
conexión S
ao
ON
Desplazamiento del
centro m [mm]
min.
Fortron, termoplàstico reforzado con fibra de
vidrio, sellado herméticamente
42 x 25 x 12 mm
–25 °C
superficie activa frente a la cabeza de lectura
inductiva mediante cabeza de lectura
0,5 s
Instrucciones de servicio
T4000 Direct Unicode
Histéresis
S
Distancia s
ao
OFF
Lóbulo lateral
N
Valor
typ.
max.
3
0,02 kg
+70 °C
IP 67

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis