Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Anschluss In Reihe Geschalteter Sicherheitsschalter - SICK T4000 Bedienungsanleitung

Direct unicode safety switch
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für T4000:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
Betriebsanleitung
T4000 Direct Unicode
ACHTUNG
Hinweis
ACHTUNG
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Deutschland • Irrtümer und Änderungen vorbehalten • 8012206/UC32/2010-11-15
Elektrischer Anschluss
Verhindern Sie, dass zwischen Last und Schutzein-
richtung eine Potenzialdifferenz entstehen kann!
 Wenn Sie an den OSSDs bzw. Sicherheitsausgängen
Lasten anschließen, die nicht verpolungssicher sind,
dann müssen Sie die 0OVOAnschlüsse dieser Lasten und
die der zugehörigen Schutzeinrichtung einzeln und
unmittelbar an dieselbe 0OVOKlemmleiste anschließen.
Nur so ist sichergestellt, dass im Fehlerfall keine Poten-
zialdifferenz zwischen den 0OVOAnschlüssen der Lasten
und denen der zugehörigen Schutzeinrichtung möglich
ist.
5.6.2
Anschluss in Reihe geschalteter
Sicherheitsschalter
Es können maximal 20 Sicherheitsschalter der T40-E01 in
Reihe geschaltet werden. Die Schalter werden über
spezielle T-Steckverbinder (T40-A2191N) und den
Abschlussstecker (T40-A3191N) miteinander verbunden.
 Sicherheitschalter anschließen wie in Abb. 8;
Übergangswiderstände an den Verbindungsstellen
beachten.
Bei Verwendung der T Steckverbinder (T40-A2191N) zur
Reihenschaltung sind die Anschlußleitungen sowie der
Endstecker (T40-A3191N) so zu montieren, das ein
Überbrücken des Sicherheitsschalters T40-E01 nicht
möglich ist.
5
Kapitel
25

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis