© SICK AG • Industrial Safety Systems • Allemagne • Sujet à modification sans préavis • 8012206/UC32/2010-11-15
Caractéristiques techniques
Paramètre
Utilisable selon
EN ISO 13849-1 jusqu'à
la catégorie/au niveau
de performance PL
Utilisable selon
EN 62061
1)
PFH
D
TM longévité
Sortie d'alarme de la
porte (OUT, sortie semi-
conductrice, en commu-
tation positive, protégé
contre les courts-
2)
circuits)
Tension de sortie
Charge admissible
Tension nominale
d'isolement U
i
Résistance de tension
impulsionnelle U
imp
Courant de court-circuit
d'essai assigné
Résistance aux vibrations
Cycles de manoeuvres
3)
mécaniques
4)
Durée du risque
Temps de disparité des
deux sorties de sécurité
Temporisation avant l'etat
5)
prêt
6)
Durée de contact
Fréquence de
commutation
1)
En utilisant la valeur limite d'après EN ISO 13849-1:2008, paragraphe 4.5.2
(MTTF
= max. 100 ans) la BG certifie une PFH
d
2)
Valeurs pour la commutation d'un courant de 50 mA indépendamment de la longueur
de câble.
3)
Correspond au temps de risque selon EN 60947-5-3. Il s'agit de la temporisation
maximale de la désexcitation des sorties de sécurité après éloignement du
transpondeur.
4)
Le temps de détection d'un défaut est le temps nécessaire pour détecter une
défaillance interne. L'une au moins des deux sorties statiques à semi-conducteurs est
alors coupée.
5)
Après la connexion de la tension de service, les sorties semi-conductrices sont
déconnectées pendant le délai de préparation et les sorties d'alarme sont en niveau
bas.
6)
Afin de garantir une détection certaine d'une défaillance interne de l'analyseur
(autodétection), le temps de séjour pendant lequel le transpondeur doit se trouver à
l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de déclenchement doit être au minimum de 0,5 s.
Valeur
min.
typ.
4/PL e
SILCL 3
2,1 x 10
20 ans (EN ISO 13849)
0,8 x U
V CC
B
max. 100 A
suivant IEC/EN 60947-5-2
0,5 s
de max. 2,47 x 10
d
Chapitre
max.
–9
/h
U
V CC
B
200 mA
75 V DC
1,5 kV
290 ms
300 ms
10 ms
10 s
1 Hz
-8
/h.