Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Câbles De Raccordement; Caractéristiques Exigées Pour Les Câbles De Raccordement; Longueurs Maximales De Câble - SICK T4000 Bedienungsanleitung

Direct unicode safety switch
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für T4000:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
5
Chapitre
Remarque
Tab. 1: Câbles
de raccordement
appropriés
Fig. 4: Longueurs
maximales de
câble
112
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Allemagne • Sujet à modification sans préavis • 8012206/UC32/2010-11-15
Raccordement électrique
n
= Nombre d'interrupteurs raccordés
Il est possible de raccorder en série 20 interrupteurs de
sécurité de type T40-E01.
5.4
Câbles de raccordement
5.4.1
Caractéristiques exigées pour les câbles de
raccordement
Une erreur de raccordement peut provoquer un dysfonc-
tionnement ou endommager l'appareil. Pour les raccorde-
ments et les câbles, il faut dans la mesure du possible
utiliser des pièces d'origine SICK AG. Les câbles de raccor-
dement doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
Section du conducteur min.
R max.
C max.
L max.
5.4.2
Longueurs maximales de câble
Les chaînes d'interrupteurs dont la longueur totale de
câble ne dépasse pas 200 m sont autorisées compte tenu
de la chute de tension au travers de la résistance de
liaison (cf. le tableau suivant qui donne des exemples
pratiques).
L
1
U
= 24 V –10%
min
API
5 x 0,34 mm
L
= 200 m
max
L
n
I
out
2
Notice d'instructions
T4000 Direct Unicode
Valeur
0,34 mm²
60 9/km
120 nF/km
0,65 mH/km
L
2
U
= 24 V –20%
n

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis