Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Bestimmung Der Leitungslänge - Fallbeispiel - SICK T4000 Bedienungsanleitung

Direct unicode safety switch
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für T4000:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
5
Kapitel
Tab. 2: Maximale
Leitungslängen
Abb. 5:
Fallbeispiel zur
Leitungslänge
22
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Deutschland • Irrtümer und Änderungen vorbehalten • 8012206/UC32/2010-11-15
Elektrischer Anschluss
n
Max. Schalteranzahl
5
6
10
5.4.3
Bestimmung der Leitungslänge – Fallbeispiel
Im Beispiel werden 6 Sicherheitsschalter in Reihe verwen-
det. Von einem Sicherheits-Relais im Schaltschrank bis
zum ersten Schalter werden 40 m Leitung verlegt, zwi-
schen den einzelnen Sicherheitsschaltern jeweils 20 m.
L
= 40 m
1
i
=
out
min. 75 mA
Das Sicherheits-Relais nimmt auf den beiden Sicherheits-
eingängen je 75 mA Strom auf. Es arbeitet im ganzen
Temperaturbereich bei 19,2 V (24 V –20 %).
i
(mA)
out
Möglicher
Max. Leitungslänge bis
Ausgangsstrom pro
Kanal OA/OB
10
25
50
100
200
300
400
10
25
50
100
200
300
400
10
25
50
100
200
300
400
L
= 140 m
max
L
= 5 x 20 m
2
L
= 20 m
U
n
Betriebsanleitung
T4000 Direct Unicode
L
(m)
1
zum ersten Schalter
150
100
80
50
25
15
10
120
90
70
50
25
15
10
70
60
50
40
25
15
5
= min. 19,2 V