Raccordement électrique
5.6.2
Raccordement d'interrupteurs de sécurité
câblés en série
Il est possible de raccorder en série 20 interrupteurs de
sécurité de type T40-E01. Les interrupteurs sont
connectés les uns aux autres au moyen de connecteurs
enfichables en T (T40-A2191N) spéciaux et du connecteur
terminal (T40-A3191N).
 Raccorder les interrupteurs de sécurité comme sur la
Fig. 8 ;
Prendre garde à la résistance de contact des différents
connecteurs.
En cas d'utilisation de connecteurs enfichables en T
(T40-A2191N) pour le couplage en série, les câbles de
raccordement ainsi que les connecteurs terminaux (T40-
A3191N) doivent être montés de manière à empêcher
un pontage de l'interrupteur de sécurité T40-E01.
L'entrée RST permet de réinitialiser l'interrupteur de
sécurité (RàZ du matériel). Pour cela, il faut appliquer une
tension de 24 V sur l'entrée RST pendant au moins 3
secondes. Pendant ce temps, la tension d'alimentation de
l'interrupteur de sécurité est interrompue.
 Si l'entrée de réinitialisation RST (RàZ du matériel) n'est
pas utilisée, elle doit être raccordée au 0 V.
Une commande connectée en aval ne peut pas détecter
quel interrupteur de sécurité est passé à l'état de sécurité.
Le T40-E01 ne possède aucun contrôle des contacteurs.
Pour atteindre le SIL3/PL e, un contrôle des contacteurs
du dispositif d'analyse de sécurité placé en aval doit
être effectué, p. ex. en utilisant un relais de sécurité
adapté.
Le niveau de performance réellement atteint ou le
niveau des exigences SIL atteint dépend du câblage
extérieur, du type des câbles, des appareils de
commande sélectionnés et de leur disposition sur la
machine.
5