TABELLE 2-4
Parameter
diag_mode
diag_level
diag_trigger
diag_verbosity
2-26
Sun SPARC Enterprise T5140 und T5240 Server – Wartungshandbuch • Oktober 2008
ILOM-Parameter für die POST-Konfiguration (Fortsetzung)
Werte
off
normal
service
max
min
none
user_reset
power_on_reset
error_reset
all_resets
none
min
normal
max
Beschreibung
POST wird nicht ausgeführt.
POST wird gemäß dem Wert für diag_level
ausgeführt.
POST wird mit vordefinierten Werten für
diag_level und diag_verbosity ausgeführt.
Wenn diag_mode = normal, werden alle
Mindesttests sowie umfassende Prozessor- und
Hauptspeichertests ausgeführt.
Wenn diag_mode = normal, werden
Mindesttest ausgeführt.
POST wird beim Zurücksetzen nicht ausgeführt.
POST wird bei vom Benutzer ausgelöstem
Zurücksetzen ausgeführt.
POST wird nur beim erstmaligen Einschalten
ausgeführt. Dies ist der Standardwert.
POST wird bei schwerwiegenden Fehlern
ausgeführt.
POST wird nach jedem Zurücksetzen ausgeführt.
Keine POST-Ausgabe wird angezeigt.
Die POST-Ausgabe enthält die Funktionstests
sowie ein Banner und ein Windrad.
Die POST-Ausgabe enthält alle Test- und
Informationsmeldungen.
Die POST-Ausgabe enthält alle Test- und
Informationsmeldungen sowie einige
Fehlersuchmeldungen.