Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Erkennen Von Fehlern - Sun Microsystems Sparc Enterprise T5240 Wartungshandbuch

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Sparc Enterprise T5240:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

2.3.4

Erkennen von Fehlern

Mit dem ILOM-Befehl show faulty können Sie die folgenden Arten von Fehlern
anzeigen:
Falsche Umgebungsbedingungen und Konfigurationsfehler –
Systemkonfigurationsfehler. Außerdem werden Probleme mit der Temperatur
oder der Spannungsversorgung angezeigt, die möglicherweise auf fehlerhafte
FRUs (Netzteile, Lüfter oder Gebläse), auf eine ungeeignete Raumtemperatur
oder eine Blockierung der Luftzufuhr zum Server zurückzuführen sind.
Von POST erkannte Fehler – Fehler bei Geräten, die von POST-Diagnoseroutinen
erkannt wurden.
Von PSH erkannte Fehler – Fehler, die von der Solaris Predictive Self-Healing-
Technologie (PSH) erkannt wurden.
Der Befehl show faulty dient folgenden Zwecken:
Sie können damit ermitteln, ob im System irgendwelche Fehler diagnostiziert
wurden.
Sie können damit überprüfen, ob der Fehler nach dem Austauschen einer FRU
behoben wurde und dadurch keine weiteren Fehler entstanden sind.
Geben Sie an der Eingabeaufforderung
In den folgenden Beispielen für den Befehl show faulty sehen Sie, welche
Ausgabe der Befehl show faulty je nach Systemzustand erzeugt:
-> show faulty
Target
--------------------+------------------------+-------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-> show faulty
Target
--------------------+------------------------+-------------------------------
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0/
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
Beispiel für den Befehl show faulty, wenn keine Fehler vorliegen:
| Property
Beispiel für den Befehl show faulty, wenn falsche Umgebungsbedingungen
einen Fehler verursacht haben:
| Property
| fru
| timestamp
| timestamp
| sp_detected_fault
|
|
> den Befehl show faulty ein.
-
| Value
| Value
| /SYS/FANBD0/FM0
| Dec 14 23:01:32
| Dec 14 23:01:32 faults/0
| TACH at /SYS/FANBD0/FM0/F0 has
| exceeded low non-recoverable
| threshold.
Kapitel 2 Diagnoseverfahren für den Server
2-21

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Sparc enterprise t5140

Inhaltsverzeichnis