c. Schalten Sie zur Systemkonsole um und lesen Sie die POST-Ausgabe.
-> start /SYS/console
.
.
.
0:0:0>INFO:
0:0:0>
0:0:0>POST:
0:0:0>Master set ACK for vbsc runpost command and spin...
Hinweis – Je nachdem, wie die ILOM-Variablen für POST konfiguriert sind und
ob POST Fehler erkannt hat, wird das System gebootet oder bleibt an der
Eingabeaufforderung ok. Wenn sich das System an der Eingabeaufforderung ok
befindet, geben Sie den Befehl boot ein.
d. Stellen Sie den virtuellen Schlüsselschalter wieder auf Normal ein.
-> set /SYS keyswitch_state=Normal
Set 'ketswitch_state' to 'Normal'
e. Wechseln Sie zur Systemkonsole und geben Sie den Solaris-Befehl fmadm
# fmadm faulty
4. Schalten Sie zur ILOM-Befehlsshell um.
5-10
Sun SPARC Enterprise T5140 und T5240 Server – Wartungshandbuch • Oktober 2008
Überprüfen Sie die POST-Ausgabe auf mögliche Fehlermeldungen.
Im folgenden Beispiel hat POST keine Fehler erkannt:
POST Passed all devices.
Return to VBSC.
faulty ein.
Es sollten keine Hauptspeicherfehler angezeigt werden.
Wenn doch Fehler gemeldet werden, versuchen Sie, den Fehler anhand des
Diagnoseflussdiagramms in
zu diagnostizieren.