  • Seite 1 Sun Fire T1000-Server – ™ Handbuch zur Standortplanung Sun Microsystems Inc. www.sun.com Teilenr. 819-5296-11 Juli 2006, Version A Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen zu diesem Handbuch an: http://www.sun.com/hwdocs/feedback...
  • Seite 2 Copyright 2006 Sun Microsystems Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Alle Rechte vorbehalten. Sun Microsystems Inc. besitzt intellektuelle Eigentumsrechte an der in diesem Dokument beschriebenen Technologie. Im Besonderen und ohne Einschränkungen umfassen diese Eigentumsrechte unter Umständen ein oder mehrere unter http://www.sun.com/patents aufgeführte US- Patente und ein oder mehrere zusätzliche Patente bzw.
  • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

    Inhalt Abmessungen 1 Freiraum für Wartungsarbeiten 2 Umgebungsbedingungen 2 Netzstromvoraussetzungen 3 Einhaltung von Spezifikationen 4 Allgemeine Hinweise zur Standortvorbereitung 5 Umgebungstemperatur 5 Relative Raumfeuchtigkeit 6 Luftstromzufuhr 6...
  • Seite 4 Sun Fire T1000-Server – Handbuch zur Standortplanung • Juli 2006...
  • Seite 5: Sun Fire T1000-Server - Handbuch Zur Standortplanung

    Dieses Handbuch enthält die Spezifikationen und Standortvoraussetzungen, die Sie bei der Planung der Installation eines Sun Fire™ T1000-Servers beachten müssen. Informationen zur Sicherheit und Richtlinieneinhaltung finden Sie im Sun Fire T1000 Server Safety and Compliance Manual und in dem Dokument Important Safety Information for Sun Hardware Systems, die im Lieferumfang des Systems enthalten sind.
  • Seite 6: Freiraum Für Wartungsarbeiten

    Höhe: 1 °C/300 m Betriebsluftfeuchtigkeit 10% bis 90% nicht-kondensierend -40 bis 70 °C Temperatur am Aufstellungsort 93% relative Feuchte nicht-kondensierend, max. 38 °C Luftfeuchtigkeit im Ruhezustand Feuchtkugel Betriebshöhe 3.000 m Sun Fire T1000-Server – Handbuch zur Standortplanung • Juli 2006...
  • Seite 7: Netzstromvoraussetzungen

    Netzstromvoraussetzungen Der Sun Fire T1000-Server ist mit einem Netzteil mit automatischer Bereichswahl ausgestattet. Beschreibung Angaben Eingangsspannungsbereich im Betrieb 100 bis 240 V~, 50-60 Hz (Eingangsspannungstoleranz ± 10%) Max. Eingangsstrom im Betrieb 2,2 A bei 100 bis 120 V~ 1,1 A bei 200 bis 240 V~...
  • Seite 8: Einhaltung Von Spezifikationen

    Störsicherheit EN55024 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 Telekommunikation EN300-386 Konformitätskennzeichen CE, FCC, ICES-003, C-tick, VCCI, GOST-R, BSMI, MIC, UL/cUL, UL/S-Zeichen, CCC Sun Fire T1000-Server – Handbuch zur Standortplanung • Juli 2006...
  • Seite 9: Allgemeine Hinweise Zur Standortvorbereitung

    Für die Systemzuverlässigkeit ist ein Umgebungstemperaturbereich von 21 ˚C bis 23 ˚C optimal. Bei 22 ˚C können problemlos sichere Luftfeuchtigkeitswerte erzielt werden. Der Betrieb in diesem Temperaturbereich stellt eine Sicherheit für den Fall einer Störung des Klimasystems dar. Sun Fire T1000-Server – Handbuch zur Standortplanung...
  • Seite 10: Relative Raumfeuchtigkeit

    Vermeiden Sie die Rückführung der Abluft innerhalb eines Racks oder Gehäuses. ■ Kabel sind so anzuordnen, dass eine Beeinflussung der Serverabluftöffnungen ■ vermieden wird. Die Lufttemperatur steigt im Systeminneren um ca. 15 ˚C an. ■ Sun Fire T1000-Server – Handbuch zur Standortplanung • Juli 2006...

Inhaltsverzeichnis