Sun Netra
T5220 Server –
Installationshandbuch
Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com
Teilenr. 820-4463-10
Januar 2008, Ausgabe A
Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen zu diesem Dokument an: http://docs.sun.com/app/docs

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Sun Microsystems Netra T5220

  • Seite 1 Sun Netra T5220 Server – ™ Installationshandbuch Sun Microsystems, Inc. www.sun.com Teilenr. 820-4463-10 Januar 2008, Ausgabe A Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen zu diesem Dokument an: http://docs.sun.com/app/docs...
  • Seite 2 Ländern eine eingetragene Marke, die ausschließlich durch X/Open Company, Ltd., lizenziert wird. Sun, Sun Microsystems, das Sun-Logo, Java, Netra, Solaris, Sun Netra T5220 Server, das Netra-Logo, das Solaris-Logo und Sun sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Sun Microsystems Inc.
  • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

    Inhalt Vorwort xiii Überblick über die Leistungsmerkmale des Sun Netra T5220 1 Sun Netra T5220 Server 2 Gehäuse 3 Leistungsmerkmale auf einen Blick 6 Chip-Multithreaded-Prozessor und Speichertechnologie 8 Leistungsverbesserung 8 Vorinstalliertes Betriebssystem Solaris 9 Hardwareunterstützte Verschlüsselung 9 Unterstützung für Virtualisierung mittels Logische Domänen (LDoms) 10 Fernverwaltung mit ILOM 10 Hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfähigkeit des Systems 11...
  • Seite 4 So montieren Sie einen Server fest in ein 23-Zoll-Rack mit 2 Stützen 54 Festmontage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen 61 ▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen 61 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 5 Verkabelung des Servers 67 Kabelanschlüsse 67 Position der Anschlüsse 70 Lage der Statusanzeigen 71 Anschließen der Serverkabel 72 ▼ So stellen Sie eine Verbindung zum seriellen Anschluss SER MGT des Service-Prozessors her 73 ▼ So stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerkanschluss SER MGT des Service-Prozessors her 74 ▼...
  • Seite 6 Aktualisieren der Firmware 109 Aktualisieren der Firmware 109 ▼ So aktualisieren Sie die Firmware 109 Auswahl eines Boot-Geräts 113 Auswahl eines Boot-Geräts 113 ▼ So wählen Sie ein Boot-Gerät aus 113 Index 115 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 7 Vorderseite des Sun Netra T5220 Servers ohne Frontblende 4 ABBILDUNG 1-3 Vorderseite des Sun Netra T5220 Servers ohne Frontblende 4 ABBILDUNG 1-4 Anschlüsse und LEDs auf der Rückseite des Sun Netra T5220 Servers 5 ABBILDUNG 3-1 Inhalt des Festmontage-Kits für 19-Zoll-Racks mit 4 Stützen 23 ABBILDUNG 3-2...
  • Seite 8 Befestigen der Rückplatte an der Rückseite der Stütze 60 ABBILDUNG 4-8 Inhalt des Festmontage-Kits für 19-Zoll-Racks mit 2 Stützen 61 ABBILDUNG 4-9 Befestigen der Seitenhalterungen an der Seite des Servers 62 viii Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 9 Anbringen der Rückplatte an den Seitenhalterungen 65 ABBILDUNG 4-13 Befestigen der Rückplatte am Rack 66 ABBILDUNG 5-1 Anschlüsse und Ausstattungsmerkmale auf der Rückseite des Sun Netra T5220 Servers 70 ABBILDUNG 5-2 Lage der Serverstatus- und Alarmstatusanzeigen an der Frontblende 71 ABBILDUNG 5-3 Serieller Anschluss SER MGT des Service-Prozessors –...
  • Seite 10 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 11 Tabellen TABELLE 1-1 Technische Daten der Leistungsmerkmale 6 TABELLE 3-1 Optionale Rack-Montage-Kits 22 TABELLE 3-2 Inhalt des Schraubensatzes für Montage im 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen 23 TABELLE 3-3 Inhalt des Schraubensatzes für Schienenmontage im 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen 28 TABELLE 3-4 Inhalt des Schraubensatzes für Festmontage im 600-mm-Rack mit 4 Stützen 36 TABELLE 4-1 Optionale Rack-Montage-Kits 54...
  • Seite 12 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 13: Vorwort

    Vorwort Das Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch enthält Anweisungen, Hintergrundinformationen sowie Referenzmaterial für die Installation eines Sun Netra™ T5220 Servers. Die Installationsanweisungen in diesem Dokument setzen voraus, dass der Systemadministrator über Erfahrungen mit dem Betriebssystem Solaris™ (Solaris-BS) verfügt. Hinweis – Sämtliche internen Komponenten außer Festplattenlaufwerken sind ausschließlich von qualifizierten Kundendiensttechnikern zu installieren.
  • Seite 14: Verwenden Von Unix-Befehlen

    Softwaredokumentation im Lieferumfang des Systems ■ Dokumentation zum Betriebssystem Solaris unter: ■ http://docs.sun.com Eingabeaufforderungen der Shell Shell Eingabeaufforderung C-Shell Systemname% Superuser der C-Shell Systemname# Bourne- und Korn-Shell Superuser der Bourne- und Korn-Shell Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 15: Typografische Konventionen

    Typografische Konventionen Schriftart Bedeutung Beispiele AaBbCc123 Namen von Befehlen, Dateien Bearbeiten Sie die Datei .login. und Verzeichnissen; Meldungen Verwenden Sie den Befehl ls -a, um eine auf dem Bildschirm Liste aller Dateien aufzurufen. % Sie haben Post. AaBbCc123 Tastatureingaben im Gegensatz zu Bildschirmausgaben des Password: Computers...
  • Seite 16: Zugehörige Dokumentation

    Sun Netra T5220 Server Safety and 816-7190 Online Compliance Guide Überblick Sun Netra T5220 Server Getting Started Guide 820-3016 Gedruckt Lieferpaket und Online Dokumentation, Support und Schulung Sun-Funktion Dokumentation http://docs.sun.com/ Support http://www.sun.com/support/ Schulungen http://www.sun.com/training/ Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 17: Kommentare Und Anregungen

    Da wir an einer ständigen Verbesserung unserer Dokumentationen interessiert sind, freuen wir uns über Ihre Kommentare und Anregungen. Senden Sie uns Ihre Kommentare unter: http://docs.sun.com/app/docs Bitte geben Sie dabei den Titel und die Teilenummer Ihres Dokuments an: Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch, Teilenummer 820-4463-10. Vorwort xvii...
  • Seite 18 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 19: Überblick Über Die Leistungsmerkmale Des Sun Netra T5220

    K A P I T E L Überblick über die Leistungsmerkmale des Sun Netra T5220 In diesem Kapitel werden die Leistungsmerkmale des Sun Netra T5220 Servers dargestellt. Dieses Kapitel bietet einen Überblick über folgende Themen: „Sun Netra T5220 Server“ auf Seite 2 ■...
  • Seite 20: Sun Netra T5220 Server

    Sun Netra T5220 Server Beim Sun Netra T5220 Server handelt es sich um ein 2U-System, d. h. er belegt 2 Rackeinheiten. Der Sun Netra T5220 Server ist ein skalierbarer, zuverlässiger und hochleistungsfähiger Einstiegsserver und eignet sich besonders für den Einsatz in Datenzentren von Unternehmen.
  • Seite 21: Gehäuse

    Alarmstatusanzeigen: Von oben nach unten: LED für kritischen, LED für schwerwiegenden, LED für geringfügigen, LED für Benutzeralarm Systemstatusanzeigen: Von links nach rechts: Positionsanzeiger-LED/-Taste, Wartungsaufforderungs-LED, Systemaktivitäts-LED, Netzschalter Wechseldatenträger in Konfiguration mit 2 Festplatten Kapitel 1 Überblick über die Leistungsmerkmale des Sun Netra T5220...
  • Seite 22 Systemstatusanzeigen (auch mit angebrachter Frontblende zu sehen, siehe Festplatte 2 (HDD 2) Festplatte 3 (HDD 3) Festplatte 1 (HDD 1) Festplatte 0 (HDD 0) Festplatten-LEDs, von oben nach unten: Ausbaubereitschafts-LED, Fehler-LED, Aktivitäts-LED Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 23 Anschlüsse und LEDs auf der Rückseite des Sun Netra T5220 Servers ABBILDUNG 1-4 Legende LEDs für Netzteil 0, von oben oben nach unten: Alarmschnittstelle Positionsanzeiger-LED/-Taste, Wartungsaufforderungs- LED, Stromversorgungs-LED Netzteil 0 USB-Anschlüsse, von links nach rechts: USB0, USB1 LEDs für Netzteil 1, von oben oben nach unten:...
  • Seite 24: Leistungsmerkmale Auf Einen Blick

    PCI Express- • Ein PCIe-Steckplatz mit 8 Kanälen Schnittstellen • Drei PCIe-Steckplätze mit vier Kanälen • Zwei PCI-X-Steckplätze (einer mit voller Länge und Höhe, einer mit halber Länge und voller Höhe) Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 25 (z. B. Gerätetreiber) vorhanden sein. Um festzustellen, ob die für den Betrieb einer Karte in diesem Server erforderlichen Treiber vorliegen, richten Sie sich nach den Spezifikationen und der Dokumentation der jeweiligen PCI-Karte. Kapitel 1 Überblick über die Leistungsmerkmale des Sun Netra T5220...
  • Seite 26: Chip-Multithreaded-Prozessor Und Speichertechnologie

    Crossbar, die Speichercontroller und die E/A-Schnittstelle wurden sorgfältig auf eine optimale Leistung ausgerichtet. Leistungsverbesserung Unter Solaris 10 stehen Ihnen mit dem Sun Netra T5220 Server und seiner sun4v- Architektur sowie dem UltraSPARC T2-Multithread-Mehrkernprozessor verschiedene neue Technologien zur Leistungssteigerung zur Verfügung.
  • Seite 27: Vorinstalliertes Betriebssystem Solaris

    Vorinstalliertes Betriebssystem Solaris Auf dem Sun Netra T5220 Server ist das Betriebssystem Solaris 10 (Solaris 10 OS) vorinstalliert. Es bietet die folgenden Solaris-Leistungsmerkmale: Stabilität, hohe Leistung, Skalierbarkeit und Präzision eines ausgereiften 64-Bit- ■ Betriebssystems Unterstützung für mehr als 12.000 führende Technik- und Geschäftsanwendungen ■...
  • Seite 28: Unterstützung Für Virtualisierung Mittels Logische Domänen (Ldoms)

    Unterstützung für Virtualisierung mittels Logische Domänen (LDoms) Die Sun Netra T5220 Server unterstützen die Verwendung der LDoms-Technologie (logische Domänen). Das Betriebssystem Solaris und die integrierte Serverfirmware unterstützen bei Installation der Logical Domains Manager-Software die Virtualisierung der auf dem Server ausgeführten Dienste.
  • Seite 29: Hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit Und Wartungsfähigkeit Des Systems

    Bereitschaftsstrom. Aus diesem Grund funktionieren die ILOM-Firmware und -Software auch dann noch, wenn das Betriebssystem des Servers heruntergefahren wurde oder sich der Server im Bereitschaftsmodus befindet. ILOM überwacht die folgenden Aspekte des Betriebszustands beim Sun Netra T5220 Server: Temperatur der CPU ■...
  • Seite 30: Einbau Und Austausch Bei Laufendem Betrieb (Hot-Plug Und Hot-Swap)

    ■ Einbau und Austausch bei laufendem Betrieb (Hot-Plug und Hot-Swap) Die Sun Netra T5220 Server-Hardware ist so ausgelegt, dass die im Gehäuse montierten Festplatten und Netzteile bei laufendem Betrieb eingebaut werden können (Hot-Plug-Geräte). Mithilfe der geeigneten Softwarebefehle können Sie diese Komponenten also ein- oder ausbauen, während das System läuft.
  • Seite 31: Unterstützung Für Raid-Speicherkonfigurationen

    Konfigurationen für ein beliebiges Paar interner Festplattenlaufwerke einrichten und somit eine Hochleistungslösung für die Festplattenspiegelung bereitstellen. Wenn Sie ein oder mehrere externe Speichergeräte an den Sun Netra T5220 Server anschließen, haben Sie die Möglichkeit, die Speicherung auf den Systemlaufwerken anhand einer RAID-Softwareanwendung wie beispielsweise Solstice DiskSuite™...
  • Seite 32: Störungsmanagement Und Predictive Self Healing

    Softwarefehlern oder größeren Störungen von Hardwarekomponenten ununterbrochen fortgesetzt werden. Gehäuse für die Rack-Montage Der Sun Netra T5220 Server wird in einem Platz sparenden, 2U hohen Gehäuse für die Rack-Montage geliefert, das in verschiedensten handelsüblichen Racks installiert werden kann. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 33: Installationsvorbereitung

    K A P I T E L Installationsvorbereitung Dieses Kapitel bietet Hintergrundinformationen zu den Installations- und Einbauvorgängen. Die folgenden Themen werden behandelt: „Benötigte Werkzeuge und Arbeitsmittel“ auf Seite 15 ■ „Lieferumfang“ auf Seite 16 ■ „Installation optionaler Komponenten“ auf Seite 16 ■...
  • Seite 34: Lieferumfang

    Montage des Servers im Rack. Wenn Sie nicht ab Werk installierte Optionen bestellt haben, entnehmen Sie die entsprechende Installationsanleitung bitte dem Dokument Sun Netra T5220 Server Service Manual (820-3012). Hinweis – Die Liste der optionalen Komponenten kann ohne vorherige Mitteilung aktualisiert werden.
  • Seite 35: Vorsichtsmaßnahmen Gegen Elektrostatische Entladung

    Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung Elektronische Geräte sind anfällig gegen statische Elektrizität. Tragen Sie bei der Installation oder der Wartung des Servers ein geerdetes Antistatikarm- oder - fußband oder gleichwertige Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz vor Schäden durch elektrostatische Entladung. Achtung – Zum Schutz elektronischer Komponenten vor dauerhaften oder von Kundendiensttechnikern zu behebenden Schäden durch Elektrostatik legen Sie die Komponenten auf einer antistatischen Oberfläche wie z.
  • Seite 36 „Konfigurieren des Netzwerkanschlusses NET MGT des Service- Prozessors“ auf Seite Hinweis – Der Netzwerkanschluss NET MGT des Service-Prozessors ist erst nach der Konfiguration der Netzwerkeinstellungen für den Service-Prozessor (über den seriellen Anschluss SER MGT des Service-Prozessors) betriebsbereit. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 37 Sie automatisch durch die Konfiguration des Solaris-BS geführt. 13. Installieren Sie ggf. für den Server erforderliche Patches. Eine Liste der erforderlichen Patches finden Sie im Dokument Sun Netra T5220 Server Product Notes. 14. Laden Sie zusätzliche Software aus dem Solaris-Medienkit (optional).
  • Seite 38: Sicherheitsmaßnahmen

    Rackgehäuse zu heben und darin zu montieren. Achtung – Um Missverständnisse so weit wie möglich zu vermeiden, müssen sich die beiden Personen vor, während und nach jedem Arbeitsschritt ihre Absichten stets deutlich mitteilen. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 39: Einbauen Des Servers In Ein Rack Mit 4 Stützen

    K A P I T E L Einbauen des Servers in ein Rack mit 4 Stützen Dieses Kapitel enthält Anweisungen zur Montage des Servers in ein offenes Rack mit vier Stützen oder einen geschlossenen Serverschrank. Dieses Kapitel enthält folgende Abschnitte: „Optionale Rackmontage-Kits für 4 Stützen“...
  • Seite 40: Optionale Rackmontage-Kits Für 4 Stützen

    Rack mit 4 Stützen ▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 19-Zoll- Rack mit 4 Stützen Das Festmontage-Kit für 19-Zoll-Racks mit 4 Stützen umfasst: Zwei Festmontagehalterungen ■ Zwei rückwärtige Haltebügel ■ Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 41: Inhalt Des Festmontage-Kits Für 19-Zoll-Racks Mit 4 Stützen

    Zwei rückwärtige Flansche ■ Beutel mit Schrauben ■ Hinweis – Die Abstandslehre für die Distanz zwischen Vorder- und Rückseite muss mindestens 460 mm und maximal 715 mm zwischen Außenseite der Vorderschiene und Außenseite der Rückschiene messen. Inhalt des Festmontage-Kits für 19-Zoll-Racks mit 4 Stützen ABBILDUNG 3-1 Legende Rückwärtige Flansche...
  • Seite 42: Befestigen Der Festmontagehalterungen Am Server

    Senkschrauben an den Seiten des Servers ( ABBILDUNG 3-2 Befestigen der Festmontagehalterungen am Server ABBILDUNG 3-2 3. Messen Sie die Racktiefe. 4. Nehmen Sie die zwei rückwärtigen Haltebügel aus dem Rack-Kit zur Hand ABBILDUNG 3-1 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 43: Anbringen Der Rückwärtigen Haltebügel

    5. Bringen Sie die rückwärtigen Haltebügel so an der Serverrückseite an, dass die gemessene Rack-Tiefe erreicht wird ( ABBILDUNG 3-2 Verwenden Sie je nach Rack-Tiefe pro Bügel zwei oder drei M4 × 0,5 × 5 mm Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben. Anbringen der rückwärtigen Haltebügel ABBILDUNG 3-3 6.
  • Seite 44 8. Nehmen Sie die zwei rückwärtigen Flansche aus dem Rack-Kit zur Hand ABBILDUNG 3-1 9. Befestigen Sie die rückwärtigen Haltebügel mit je zwei Schrauben an der Rückseite des Racks ( ABBILDUNG 3-5 Befestigen der Serverrückseite am Rack ABBILDUNG 3-5 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 45: Montage Des Servers In Ein 19-Zoll-Rack Mit 4 Stützen Und Schiene

    Montage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen und Schiene ▼ So montieren Sie einen Server mit einer Schiene in ein 19-Zoll-Rack mit vier Stützen Das Schienenmontage-Kit für 19-Zoll-Racks mit 4 Stützen umfasst: Zwei 19-Zoll-Telco-Schienenbaugruppen für vier Stützen ■ Zwei kurze Halterungen ■...
  • Seite 46: Inhalt Des Schienen-Kits Für 19-Zoll-Racks Mit 4 Stützen

    4 für kurze Halterungen, 4 für lange Halterungen, 2 zusätzliche M5 Flachkopfschrauben, Muttern, glatte und 8 für Schienen Sternunterlegscheiben M5 x 12,7-mm-Schrauben 10 für Rack, sofern zutreffend M6 x 13-mm-Schrauben 10 für Rack, sofern zutreffend Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 47: Befestigen Der Festmontagehalterung Am Server

    Inhalt des Schraubensatzes für Schienenmontage im 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen (Fortsetzung) TABELLE 3-3 Nummer Beschreibung Verwendung M6 eckige Klippmuttern 9 für Rack, sofern zutreffend 10-32 Vierkantschrauben mit Bund, 4 kurze, 4 8 für Racks mit 10-32-Bohrungen, sofern zutreffend lange, 2 zusätzliche 10-32 x 0,5-Zoll-Kreuzschlitzschrauben 12 für Rack, sofern zutreffend 12-24 x 0,5-Zoll-Kreuzschlitzschrauben...
  • Seite 48: Demontieren Der Schiene

    4. Drücken Sie die Tasten an den Schienen ein und ziehen Sie die Gleitschiene vollständig aus der Schiene ( ABBILDUNG 3-8 Demontieren der Schiene ABBILDUNG 3-8 Legende Gleitschiene Taste Schiene (in zwei Teilen) Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 49 5. Befestigen Sie die Gleitschienen mit acht (vier pro Seite) M4 × 0,5 × 5 mm Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben aus dem Rack-Montage-Kit an der Seite des Server-Gehäuses ( ABBILDUNG 3-9 Befestigen der Gleitschienen am Server-Gehäuse ABBILDUNG 3-9 6. Nehmen Sie die kurzen und langen Halterungen aus dem Rack-Montage-Kit zur Hand ( ABBILDUNG 3-6 7.
  • Seite 50 Hinweis – Ist das Rack mit 10-32 Bohrungen versehen, verwenden Sie die 10-32 Vierkantschrauben mit Bund und die 10-32 Gewindeleisten. 9. Fahren Sie eine Schiene heraus, um die Zugangslöcher an den vorderen Schraubenbohrungen auszurichten. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 51: Befestigen Der Schiene An Den Halterungen

    10. Befestigen Sie die Schiene an der langen und kurzen Halterung an Vorder- und Rückseite des Racks ( ABBILDUNG 3-11 Bringen Sie die M5 Flachkopfschrauben an der Innenseite an. Bringen Sie die M5 Muttern, die glatten und die Sternunterlegscheiben an der Außenseite an. Bei mehr als 665 mm verwenden Sie Verlängerungsbügel anstelle der langen Halterungen Befestigen der Schiene an den Halterungen...
  • Seite 52: Einschieben Des Servers In Das Rack

    Serverseiten angebracht sind, mit zwei Schrauben pro Seite an der Rack- Vorderseite ( ABBILDUNG 3-13 Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab. Befestigen der Servervorderseite am Rack ABBILDUNG 3-13 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 53: Festmontage Des Servers In Ein 600-Mm-Rack Mit 4 Stützen

    Festmontage des Servers in ein 600-mm- Rack mit 4 Stützen ▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 600- mm-Rack mit 4 Stützen Das Festmontage-Kit für 600-mm-Racks mit 4 Stützen umfasst: Zwei anpassbare Schienen ■ Zwei Seitenschienen ■ Zwei rückwärtige Flansche ■...
  • Seite 54: Inhalt Des Festmontage-Kits Für 600-Mm-Racks Mit 4 Stützen

    9 für Rack, sofern zutreffend 10-32 x 0,5-Zoll-Kreuzschlitzschrauben 12 für Rack, sofern zutreffend 12-24 x 0,5-Zoll-Kreuzschlitzschrauben 12 für Rack, sofern zutreffend 1. Nehmen Sie die anpassbaren Schienen aus dem Rack-Kit zur Hand ABBILDUNG 3-14 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 55: Schrauben Der Anpassbaren Schienen

    2. Lockern Sie die zwei Schrauben in der Mitte der anpassbaren Schienen, sodass sich diese ausfahren lassen ( ABBILDUNG 3-15 Schrauben der anpassbaren Schienen ABBILDUNG 3-15 Schrauben der anpassbaren Schienen 3. Bringen Sie eine der anpassbaren Schienen in die gewünschte Position im Rack.
  • Seite 56 ABBILDUNG 3-15 6. Wiederholen Sie Schritt 3 Schritt 5 für die Montage der anderen anpassbaren Schiene im Rack. 7. Nehmen Sie die rückwärtigen Flansche aus dem Rack-Kit zur Hand ABBILDUNG 3-14 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 57 8. Bringen Sie die rückwärtigen Flansche mit einer M5 × 10 SEM-Schraube pro Flansch locker am hinteren Ende der anpassbaren Schienen an ABBILDUNG 3-18 Ziehen Sie die rückwärtigen Flansche nicht ganz an den anpassbaren Schienen fest. Sie benötigen diese Flansche später zum Einstellen der Rack-Tiefe des Servers.
  • Seite 58 Befestigen der Seitenschienen am Server ABBILDUNG 3-19 11. Heben Sie den Server in das Rack und schieben Sie ihn auf die anpassbaren Schienen ( ABBILDUNG 3-20 Schieben des Servers auf die anpassbaren Schienen ABBILDUNG 3-20 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 59 12. Schieben Sie den Server bis zur gewünschten Tiefe in das Rack hinein und drücken Sie dann von hinten die rückwärtigen Flansche bündig an die Serverrückseite ( ABBILDUNG 3-18 Bei Servern mit besonders geringer Tiefe können die rückwärtigen Flansche umgeknickt werden, sodass sie bündig an der Serverrückseite anliegen. 13.
  • Seite 60: Festmontage Eines Servers In Ein 19-Zoll-Rack Mit 4 Stützen Zur Verwendung Mit Der Kabelführung

    Eine Schienenbaugruppe kann entweder auf der rechten oder linken Rack-Seite installiert werden. Eine Schienenbaugruppe besteht aus zwei Komponenten, einer Schiene und einem abnehmbaren Montagebügel. Die Schiene wird an den Rack-Ständern, der Montagebügel am gehäuse befestigt. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 61: So Installieren Sie Die Schienenbaugruppen

    ▼ So installieren Sie die Schienenbaugruppen 1. Ziehen Sie beide Montagebügel vollständig aus ihren Schienen: a. Drücken Sie hierzu die obere und die untere Sperrtaste der Schienensperre gleichzeitig nieder ( ABBILDUNG 3-23 Entsperren der Schienenbaugruppe ABBILDUNG 3-23 b. Ziehen Sie den Montagebügel so weit heraus, bis er einrastet. c.
  • Seite 62 ABBILDUNG 3-26 b. Wenn die Köpfe der drei Aussrichtungsstifte durch die runden Öffnungen der drei Schlitze am Montagebügel gesteckt wurden, ziehen Sie den Montagebügel zur Gehäusevorderseite, bis der Bügel hörbar einrastet. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 63 c. Alle drei Ausrichtungsstifte müssen fest in den Schlitzen sitzen und der hintere Ausrichtungsstift muss, wie rechts in gezeigt, die ABBILDUNG 3-26 Bügelsperre ausgelöst haben. 3. Bringen Sie den zweiten Montagebügel an der linken Seite des Gehäuses an. 4. Ermitteln Sie, in welchen Bohrungen an den Rack-Ständern die Schienen befestigt werden müssen.
  • Seite 64 Schiene. Verschieben Sie dabei das Schienenende so weit nach rechts oder links, bis die Enden der Abstandslehre in die Enden beider Schienen gesteckt werden können. Der Abstand zwischen den Schienen entspricht nun der Breite des Servers mit den Montagebügeln. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 65: Wiederholen Sie Bis

    c. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Schienenenden in dieser Position zu befestigen. Schritt a Schritt c d. Wiederholen Sie mit den hinteren Enden der Schienen. 9. Klappen Sie den Stabilitätsständer aus, sofern am Gehäuse oder Rack vorhanden. Achtung – Das Gewicht des Servers auf den ausgezogenen Schienen kann ausreichen, um einen Serverschrank zum Kippen zu bringen.
  • Seite 66: So Montieren Sie Die Kabelführung

    Kabelführung in das Ende der linken Schienenbaugruppe ein ABBILDUNG 3-30 Der Streifen am vorderen Ende der Schienenverlängerung rastet hörbar ein. Einfügen der Schienenverlängerung der Kabelführung in das hintere ABBILDUNG 3-30 Ende der linken Schiene Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 67 2. Setzen Sie die kleinere Kabelführungsverlängerung in den Clip am Ende des Montagebügels ein ( ABBILDUNG 3-31 Anbringen des inneren Kabelführungsverbindungsstücks ABBILDUNG 3-31 3. Setzen Sie die größere Verlängerung in das Ende der rechten Schiene ein ABBILDUNG 3-32 Anbringen des äußeren Kabelführungsverbindungsstücks ABBILDUNG 3-32 Kapitel 3 Einbauen des Servers in ein Rack mit 4 Stützen...
  • Seite 68: So Überprüfen Sie Schienen Und Kabelführung

    Tipp – Hierfür werden zwei Personen benötigt. Eine Person schiebt den Server in und aus dem Rack, die andere Person beobachtet dabei Kabel und Kabelführung. 1. Bei einem Serverschrank oder freistehenden Rack ist der Kippschutz auszuklappen. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 69 2. Entriegeln Sie die Schienensperren ( ) an der rechten und linken ABBILDUNG 3-34 Seite des Servergehäuses und ziehen Sie den Server langsam bis zum Anschlag der Schienen aus dem Rack. Entsperren der Schienenbaugruppe ABBILDUNG 3-34 3. Überprüfen Sie die angeschlossenen Kabel auf Einschnürungen oder Knicke. 4.
  • Seite 70 Der Server sollte nach ungefähr 40 cm angehalten werden. 8. Prüfen Sie, ob die Kabel und die Kabelführung ungehindert und ohne Knicke zurückgezogen wurden. 9. Regulieren Sie bei Bedarf die Kabelaufhängungen und die Kabelführung. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 71 Kapitel 3 Einbauen des Servers in ein Rack mit 4 Stützen...
  • Seite 72 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 73: Einbauen Des Servers In Ein Rack Mit 2 Stützen

    K A P I T E L Einbauen des Servers in ein Rack mit 2 Stützen Dieses Kapitel enthält Anweisungen zur Installation des Servers in ein offenes Rack mit zwei Stützen. Dieses Kapitel enthält folgende Abschnitte: „Optionale Rackmontage-Kits für 2 Stützen“ auf Seite 54 ■...
  • Seite 74: Festmontage Des Servers In Ein 23-Zoll-Rack Mit 2 Stützen

    ▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 23-Zoll- Rack mit 2 Stützen Das Festmontage-Kit für 23-Zoll-Racks mit 2 Stützen umfasst: Zwei Seitenhalterungen ■ Zwei Schienenführungen ■ Zwei Rückplatten ■ Beutel mit Schrauben ■ Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 75: Tabelle 4-2 Inhalt Des Schraubensatzes Für Festmontage Im 23-Zoll-Rack Mit 2 Stützen

    Hinweis – Das Rack-Montage-Kit für 23-Zoll-Racks mit 2 Stützen ist für Rack- Stellplatzbreiten von 76,20 mm, 101,6 mm und 127 mm geeignet. Inhalt des Festmontage-Kits für 23-Zoll-Racks mit 2 Stützen ABBILDUNG 4-1 Legende Seitenhalterungen Rückplatten Schrauben Schienenführungen Inhalt des Schraubensatzes für Festmontage im 23-Zoll-Rack mit 2 Stützen TABELLE 4-2 Nummer Beschreibung...
  • Seite 76 Seitenhalterung) an den Seiten des Servers ( ABBILDUNG 4-2 Befestigen der Seitenhalterungen an der Seite des Servers ABBILDUNG 4-2 3. Nehmen Sie die Schienenführungen aus dem Rack-Kit zur Hand ABBILDUNG 4-1 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 77 4. Heben Sie die Schienenführungen in die gewünschte Höhe im Rack und befestigen Sie beide mit je zwei Schrauben am Rack ( ABBILDUNG 4-3 Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab. Montage der Schienenführungen in das Rack ABBILDUNG 4-3 Kapitel 4 Einbauen des Servers in ein Rack mit 2 Stützen...
  • Seite 78 Positionen an der Rückplatte ein ( ABBILDUNG 4-5 Die Position ist von der Stärke der jeweiligen Schiene im Rack abhängig. So zeigt beispielsweise die Position der Schraube in der ABBILDUNG 4-5 Rückplatte für die mittlere Rack-Position. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 79 Anbringen einer Schraube in der mittleren Rack-Position an der ABBILDUNG 4-5 Rückplatte b. Schieben Sie die Rückplatte so ein, dass die Schraube in einem der Schlitze zum Sitzen kommt. Der Schraubenkopf muss zur Serverrückseite zeigen und die andere Seite der Rückplatte muss sich vor der Rack-Stütze befinden ( ABBILDUNG 4-6 Anbringen der Rückplatte an den Seitenhalterungen...
  • Seite 80 Befestigen der Rückplatte an der Rückseite der Stütze ABBILDUNG 4-7 Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab. e. Wiederholen Sie Schritt a Schritt d zur Befestigung der Rückplatte an der anderen Stütze. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 81: Festmontage Des Servers In Ein 19-Zoll-Rack Mit 2 Stützen

    Festmontage des Servers in ein 19-Zoll- Rack mit 2 Stützen ▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 19-Zoll- Rack mit 2 Stützen Das Festmontage-Kit für 19-Zoll-Racks mit 2 Stützen umfasst: Zwei Seitenhalterungen ■ Zwei Rückplatten ■ Beutel mit Schrauben ■...
  • Seite 82: Tabelle 4-3 Inhalt Des Schraubensatzes Für Festmontage Im 19-Zoll-Rack Mit 2 Stützen

    ABBILDUNG 4-8 2. Befestigen Sie die Seitenhalterungen mit vier M5 × 10 SEM-Schrauben an den Seiten des Servers ( ABBILDUNG 4-9 Befestigen der Seitenhalterungen an der Seite des Servers ABBILDUNG 4-9 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 83 3. Heben Sie den Server in das Rack. 4. Befestigen Sie die Servervorderseite mit zwei Schrauben pro Halterung an der Vorderseite des Racks ( ABBILDUNG 4-10 Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab. Montage und Befestigung des Servers im Rack mit 2 Stützen ABBILDUNG 4-10 Kapitel 4 Einbauen des Servers in ein Rack mit 2 Stützen...
  • Seite 84 Die Position ist von der Stärke der jeweiligen Schiene im Rack abhängig. So zeigt beispielsweise die Position der Schraube in der ABBILDUNG 4-11 Rückplatte für die optimale Rack-Position. Anbringen von Schrauben in der optimalen Rack-Position an der ABBILDUNG 4-11 Rückplatte Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 85 b. Schieben Sie die Rückplatte so ein, dass die Schrauben in einer der Schlitzgruppen zum Sitzen kommen. Die Schraubenköpfe müssen zur Serverrückseite zeigen und die andere Seite der Rückplatte muss sich vor der Rack-Stütze befinden ( ABBILDUNG 4-12 Anbringen der Rückplatte an den Seitenhalterungen ABBILDUNG 4-12 Kapitel 4 Einbauen des Servers in ein Rack mit 2 Stützen...
  • Seite 86 Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab. Befestigen der Rückplatte am Rack ABBILDUNG 4-13 e. Wiederholen Sie Schritt a Schritt d zur Befestigung der Rückplatte an der anderen Stütze. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 87: Verkabelung Des Servers

    K A P I T E L Verkabelung des Servers Dieses Kapitel enthält Anweisungen zur Verkabelung des Servers. Dieses Kapitel bietet einen Überblick über folgende Themen: „Kabelanschlüsse“ auf Seite 67 ■ „Anschließen der Serverkabel“ auf Seite 72 ■ „Voraussetzungen und Verfahren für den Gleichstrombetrieb“ auf Seite 76 ■...
  • Seite 88: Tabelle 5-1 Übertragungsraten Der Ethernet-Ports

    Prozessors verbunden. Verwenden Sie diesen seriellen Anschluss ausschließlich für serielle ■ Datenübertragungen zu allgemeinen Zwecken. Nehmen Sie die für jeden Stecker erforderlichen Kreuzungen mit einem Null- ■ Modemkabel oder einem Adapter vor. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 89 USB-Anschlüsse: Der Server ist auf der Rückseite mit zwei USB-Anschlüssen ■ (Universal Serial Bus) mit der Bezeichnung USB 0 und USB 1 ausgestattet ). USB-Anschlüsse unterstützen das Hot-Plugging. Sie können ABBILDUNG 5-1 USB-Kabel und Peripheriegeräte bei laufendem Server anschließen und trennen, ohne dadurch den Systembetrieb zu beeinträchtigen.
  • Seite 90: Position Der Anschlüsse

    Position der Anschlüsse zeigt die Anschlüsse auf der Rückseite des Sun Netra T5220 Servers. ABBILDUNG 5-1 Anschlüsse und Ausstattungsmerkmale auf der Rückseite des Sun Netra ABBILDUNG 5-1 T5220 Servers Legende LEDs für Netzteil 0, von oben oben nach unten: Alarmschnittstelle...
  • Seite 91: Lage Der Statusanzeigen

    Lage der Statusanzeigen zeigt die Statusanzeigen auf der Vorderseite des Sun Netra T5220 ABBILDUNG 5-2 Servers. Lage der Serverstatus- und Alarmstatusanzeigen an der Frontblende ABBILDUNG 5-2 Legende Statusanzeige für Benutzeralarm Positionsanzeiger-LED (dunkelgelb) Statusanzeige für geringfügigen Alarm Fehler-LED (dunkelgelb) Statusanzeige für schwerwiegenden Alarm Aktivitäts-LED...
  • Seite 92: Anschließen Der Serverkabel

    Server leicht in das und aus dem Rack geschoben werden kann, ohne dass die Kabel haken oder beschädigt werden. Siehe den Abschnitt „So überprüfen Sie Schienen und Kabelführung“ auf Seite Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 93: So Stellen Sie Eine Verbindung Zum Seriellen Anschluss Ser Mgt Des Service-Prozessors Her

    ▼ So stellen Sie eine Verbindung zum seriellen Anschluss SER MGT des Service-Prozessors her Der serielle Verwaltungsanschluss des Service-Prozessors trägt die Bezeichnung SER MGT ( ). Es ist die ganz linke RJ-45-Buchse auf der Rückseite. ABBILDUNG 5-3 Hinweis – Das Kabel und die DB-9-RJ-45-Adapter sind für den seriellen Anschluss des Hosts, nicht für den seriellen Anschluss SER MGT des Servers konzipiert.
  • Seite 94: So Stellen Sie Eine Verbindung Zum Netzwerkanschluss Ser Mgt Des Service-Prozessors Her

    über SSH (Solaris Secure Shell) hergestellt werden. Diese Einstellungen können bei Bedarf geändert werden. Führen Sie die Schritte unter Kapitel 6 aus. ● Schließen Sie ein Kabel der Kategorie 5 an den Anschluss NET MGT und den Netzwerk-Switch bzw. -Hub an. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 95: So Schließen Sie Die Ethernet-Kabel An

    ▼ So schließen Sie die Ethernet-Kabel an Der Server verfügt über vier Netzwerkanschlüsse. Sie tragen die Bezeichnungen NET0, NET1, NET2 und NET3 ( ). Dabei handelt es sich um RJ45- ABBILDUNG 5-5 Gigabit-Ethernet-Ports. Ethernet-Netzwerkanschlüsse des Service-Prozessors – Rückseite ABBILDUNG 5-5 1.
  • Seite 96: Voraussetzungen Und Verfahren Für Den Gleichstrombetrieb

    Grenzwerte und zulässige Bereiche für den Server bei Gleichstrombetrieb TABELLE 5-4 Beschreibung Grenzwert oder Bereich Eingangsspannungsbereich im Betrieb -40 bis -75 V Gleichstrom Max. Eingangsstrom bei Betrieb 23 A Max. Eingangsleistung bei Betrieb 900 W Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 97: Anforderungen An Die Gleichstromversorgung Und Den Erdungsleiter

    Für den Server gelten folgende Anforderungen: Geeignetes Leitungsmaterial: ausschließlich Kupferleiter ■ Stromversorgungsanschlüsse über den Eingangsleiter: 12 AWG (zwischen dem ■ Sun Netra T5220 Server und der Stromquelle). Es gibt drei Leiter: -48 V (negativer Pol) ■ Gehäuse-Masseverbindung ■ -48 V Rückleitung (positiver Pol) ■...
  • Seite 98: Anforderungen An Den Überstromschutz

    Beachten Sie beim Anschließen von Gleichstrom-Netzkabeln die folgenden Anforderungen: Achtung – Die Verbindung zwischen dem Sun Netra T5220 Server und der Gleichstromquelle muss begrenzt werden, um zu vermeiden, dass auf der Hauptstromleitung transiente Energie auftritt. Die Gleichstromquelle (Akku) muss sich in demselben Gebäude wie der Server befinden. Der Server darf nicht in einem anderen Gebäude als die Stromquelle installiert sein.
  • Seite 99 Gleichstromverbindungsteile ABBILDUNG 5-6 Legende Zugentlastungsvorrichtung Gleichstromeingangsstecker Gehäuseklemmenhebel 2. Unterbrechen Sie mithilfe der Leistungsschalter die Stromversorgung von der Gleichstromquelle. Achtung – Fahren Sie erst fort, nachdem Sie die Stromversorgung von der Gleichstromquelle mithilfe der Leistungsschalter unterbrochen haben. 3. Nehmen Sie einen Gleichstromstecker aus dem Lieferpaket. 4.
  • Seite 100 Schieben Sie einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher in die rechteckige ■ Öffnung unmittelbar über der Öffnung im Gleichstromstecker, in die Sie den ersten Draht einführen möchten, und drücken Sie den Schraubendreher nach unten ( ABBILDUNG 5-9 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 101 Öffnen der Gehäuseklemme des Gleichstromsteckers mit dem ABBILDUNG 5-8 Gehäuseklemmenhebel Oberseite des Gleichstromsteckers Öffnen der Gehäuseklemme mit einem Schraubendreher ABBILDUNG 5-9 Oberseite des Gleichstromsteckers Kapitel 5 Verkabelung des Servers...
  • Seite 102 Sie den Gehäuseklemmenhebel oder einen kleinen Schraubendreher in die Öffnung direkt über dem Draht und drücken den Hebel bzw. den Schraubendreher nach unten ( ). Ziehen Sie ABBILDUNG 5-8 ABBILDUNG 5-9 dann den Draht aus dem Gleichstromstecker. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 103: So Bringen Sie Die Zugentlastungsvorrichtungen An

    ▼ So bringen Sie die Zugentlastungsvorrichtungen 1. Drücken Sie den Unterteil der Zugentlastungsvorrichtung in die Kerbe am Gleichstromstecker, so dass er einrastet. Achten Sie darauf, dass die Zugentlastungsvorrichtung richtig im Gleichstromstecker einrastet. Andernfalls können Sie den Zusammenbau des Steckers nicht ordnungsgemäß zu Ende führen. Einstecken des Unterteils der Zugentlastungsvorrichtung ABBILDUNG 5-11 Kapitel 5...
  • Seite 104 4. Führen Sie den Kabelbinder über die Drähte und wieder aus der Zugentlastungsvorrichtung heraus und ziehen Sie den Kabelbinder an, um die Drähte sicher an der Zugentlastungsvorrichtung zu befestigen ABBILDUNG 5-13 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 105 5. Stecken Sie das Oberteil der Zugentlastungsvorrichtung so auf das Unterteil, dass die drei Zacken am Oberteil in die Öffnungen im Gleichstromstecker greifen. Drücken Sie das Ober- und Unterteil der Zugentlastungsvorrichtung zusammen, so dass sie einrasten ( ABBILDUNG 5-14 Zusammenbauen der Zugentlastungsvorrichtung ABBILDUNG 5-14 Kapitel 5 Verkabelung des Servers...
  • Seite 106: Anordnen Der Kabel Mit Der Kabelführung

    Server herausgezogen und zurückgeschoben werden kann, ohne die Kabelstecker abzureißen. Führen Sie dazu die im folgenden Verfahren erläuterten Schritte erneut aus, bevor Sie fortfahren: „So überprüfen Sie Schienen und Kabelführung“ auf Seite Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 107: Einschalten Des Systems

    K A P I T E L Einschalten des Systems Dieses Kapitel enthält Anweisungen zum Booten des Servers und zum Aktivieren des Systemcontroller-Netzwerkanschlusses NET MGT. Folgende Themen werden behandelt: „Erstmaliges Einschalten des Systems“ auf Seite 87 ■ „Aktivieren des Netzwerkanschlusses NET MGT des Service-Prozessors“ auf ■...
  • Seite 108: Ilom-Service-Prozessor

    finden Sie unter „So gehen Sie beim ersten Einschalten des Systems vor“ auf Seite Eine ausführliche Beschreibung der Konfiguration der Systemkonsole und der Vorgehensweise zum Anschließen der Terminals finden Sie im Sun Netra T5220 Server – Systemverwaltungshandbuch. ILOM-Service-Prozessor Nachdem die Systemkonsole die Low-Level-Systemdiagnose beendet hat, wird der ILOM-Service-Prozessor initialisiert, der eine Diagnose auf höherer Ebene durchführt.
  • Seite 109: So Gehen Sie Beim Ersten Einschalten Des Systems Vor

    Sie die ALOM-kompatible CLI als Standard-CLI (role= administrator, cli=alom) festlegen. Weitere Informationen zur Verwendung der ALOM-kompatiblen CLI finden Sie im Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 – Ergänzungshandbuch für den Sun Netra T5220 Server. ▼ So gehen Sie beim ersten Einschalten des Systems vor Tipp –...
  • Seite 110 3. Schließen Sie nun die Wechselstrom-Netzkabel an Netzteil 0 und Netzteil 1 an und achten Sie auf etwaige Systemmeldungen auf dem Terminal. Stromanschlüsse auf der Rückseite des Sun Netra T5220 Servers ABBILDUNG 6-1 Legende Netzteil 0 Netzteil 1 Nach dem Booten des Service-Prozessors wird auf der seriellen Konsole die Anmeldeaufforderung des Service-Prozessors angezeigt.
  • Seite 111: So Können Sie Das Booten Des Betriebssystems Solaris Beim Starten Vermeiden

    Beispielausgabe des Service-Prozessors (Fortsetzung) CODE-BEISPIEL 6-1 Configuring network interfaces...Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.1 Copyright 2007 Internet Systems Consortium. All rights reserved. For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP eth0: config: auto-negotiation on, 100FDX, 100HDX, 10FDX, 10HDX. Listening on LPF/eth0/00:14:4f:3f:8c:af Sending on LPF/eth0/00:14:4f:3f:8c:af Sending on Socket/fallback...
  • Seite 112: Aktivieren Des Netzwerkanschlusses Net Mgt Des Service-Prozessors

    Sollte der Netzwerkanschluss NET MGT bereits konfiguriert sein, können Sie diesen anstelle des seriellen Anschlusses SER MGT verwenden. Näheres dazu finden Sie unter „So melden Sie sich über den Netzwerkanschluss NET MGT beim Service- Prozessor an“ auf Seite Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 113: So Melden Sie Sich Über Den Seriellen Anschluss Ser Mgt Beim Service-Prozessor An

    Starting Servicetags listener: stlistener. Starting FRU update program: frutool. Hostname login: root Password: changeme Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms. Federal Acquisitions: Commercial Software -- Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.
  • Seite 114: Konfigurieren Des Netzwerkanschlusses Net Mgt Des Service-Prozessors

    NET MGT manuell neu zu konfigurieren. Hinweis – Weitere Informationen zur Konfiguration von ILOM finden Sie im Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 (ILOM 2.0) – Ergänzungshandbuch für den Sun Netra T5220 Server. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 115: So Konfigurieren Sie Den Netzwerkanschluss Net Mgt Des Service-Prozessors

    Set 'state' to 'enabled' -> set /SP/services/ssh state=disabled Set 'state' to 'disabled' Nähere Informationen zur SSH-Unterstützung in ILOM finden Sie im Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 (ILOM 2.0) – Ergänzungshandbuch für den Sun Netra T5220 Server. Kapitel 6 Einschalten des Systems...
  • Seite 116 Set 'pendingipnetmask' to '255.255.255.0' In diesem Beispiel ist 255.255.255.0 die Netzmaske. Für das Teilnetz Ihrer Netzwerkumgebung müssen Sie möglicherweise eine andere Netzmaske eingeben. Wählen Sie die für Ihre Umgebung am besten geeignete Netzmaskennummer. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 117 6. Geben Sie den Befehl show /SP/network ein, um zu überprüfen, ob die Parameter richtig eingestellt sind. -> show /SP/network /SP/network Targets: Properties: commitpending = (Cannot show property) dhcp_server_ip = xx.x.xx.x ipaddress = xx.x.xx.x ipdiscovery = dhcp ipgateway = xx.x.xx.x ipnetmask = 255.255.252.0 macaddress = 00:14:4F:3F:8C:AF pendingipaddress = xx.x.xx.x...
  • Seite 118: So Setzen Sie Den Service-Prozessor Zurück

    Password: Passwort (keine Anzeige) Waiting for daemons to initialize... Daemons ready Sun(TM) Integrated Lights Out Manager Version 2.0.0.0 Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms. -> Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 119: So Melden Sie Sich Über Den Netzwerkanschluss Net Mgt Beim Service-Prozessor An

    Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes Password: Passwort (keine Anzeige) Waiting for daemons to initialize... Daemons ready Sun(TM) Integrated Lights Out Manager Version 2.0.0.0 Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms. -> Kapitel 6 Einschalten des Systems...
  • Seite 120: Verwenden Des Service-Prozessors Für Übliche Vorgänge

    Auf der Systemkonsole wird eine Alarmmeldung der ILOM-CLI angezeigt. Sie deutet darauf hin, dass das System zurückgesetzt wurde. -> start /SYS Are you sure you want to start /SYS (y/n)? y Starting /SYS -> Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 121 c. Schalten Sie mit console zur Systemkonsole um und lesen Sie die POST- Ausgabe. -> start /SP/console Überprüfen Sie die POST-Ausgabe auf mögliche Fehlermeldungen. Im folgenden Beispiel hat POST keine Fehler erkannt: 0:0>POST Passed all devices. 0:0> 0:0>DEMON: (Diagnostics Engineering MONitor) 0:0>Select one of the following functions 0:0>POST:Return to OBP.
  • Seite 122: So Stellen Sie Eine Verbindung Zur Systemkonsole Her

    Are you sure you want to start /SP/console (y/n)? y Serial console started. To stop, type #. Hinweis – Weitere Informationen zur POST-Ausgabe finden Sie im Sun Netra T5220 Server Service Manual. ▼ So führen Sie eine normale Systeminitialisierung durch Wenn Sie den Befehl start /SYS ausgeführt haben, werden die CPU und...
  • Seite 123 /pci@7c0/pci@0: Device c Nothing there /pci@7c0/pci@0: Device d Nothing there /pci@7c0/pci@0: Device e Nothing there /pci@7c0/pci@0: Device f Nothing there Probing I/O buses Netra T5220, No Keyboard {0} ok Die verschiedenen Geräte und Pfadnamen, wie sie im OpenBoot-Gerätebaum dargestellt werden, entnehmen Sie (Festplatten) und...
  • Seite 124: Booten Des Betriebssystems Solaris

    Boot device: / pci@7c0/pci@0/pci@2/pci@0,2/LSILogic,sas@4/ disk@0,0 File and args: Notice: Unimplemented procedure 'encode-unit' in /pci@7c0/pci@0/pci@2/pci@0/LSILogic,sas@4 Loading ufs-file-system package 1.4 04 Aug 1995 13:02:54. FCode UFS Reader 1.12 00/07/17 15:48:16. Loading: /platform/SUNW,Ontario/ufsboot Loading: /platform/sun4v/ufsboot Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 125: So Setzen Sie Das System Zurück

    SunOS Release 5.10 Version /net/spa/export/spa2/ws/pothier/grlks10-ontario:12/01/2004 64-bit DEBUG enabled misc/forthdebug (159760 bytes) loaded /platform/sun4v/kernel/drv/sparcv9/px symbol intr_devino_to_sysino multiply defined os-tba FPU not in use configuring IPv4 interfaces: ipge0. Hostname: wgs94-181 The system is coming up. Please wait. NIS domain name is xxx.xxx.xxx.xxx starting rpc services: rpcbind keyserv ypbind done.
  • Seite 126 Daten gespeichert werden, bevor Sie die Befehle ausführen. 4. Geben Sie den Befehl start /SYS ein. -> start /SYS Are you sure you want to start /SYS (y/n)? y Starting /SYS -> Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 127: Überprüfen Der Systemfunktionen

    Hinweis – Geben Sie den Befehl start -script /SYS ein, um die Einschaltsequenz zu erzwingen. 5. Geben Sie den Befehl start /SP/console ein, um wieder eine Verbindung zur Systemkonsole herzustellen. -> start /SP/console Are you sure you want to start /SP/console (y/n)? y Serial console started.
  • Seite 128 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 129: Aktualisieren Der Firmware

    A N H A N G Aktualisieren der Firmware Mit dem Befehl flashupdate wird die Firmware des Service-Prozessors und des Servers aktualisiert. Das Flash-Abbild besteht aus folgenden Komponenten: Service-Prozessor-Firmware ■ OpenBoot-Firmware ■ POST ■ Reset/Config ■ Sequencer ■ Partitionsbeschreibung ■ Aktualisieren der Firmware Um die Leistungsmerkmale und Korrekturen neuer Firmware-Versionen auf Ihr System anzuwenden, gehen Sie wie in...
  • Seite 130 Die Befehlssyntax lautet: load [-script] -source tftp://xxx.xxx.xx.xx/Pfadname Folgende Werte sind möglich: -script – Es wird keine Bestätigungsaufforderung angezeigt und das System ■ verhält sich so, als hätten Sie „yes“ angegeben. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 131 -source – Gibt die IP-Adresse und den vollständigen Pfadnamen (URI) zum ■ Flash-Abbild an. -> load -source tftp://xxx.xxx.xx.xx/Pfadname NOTE: A firmware upgrade will cause the server and ILOM to be reset. It is recommended that a clean shutdown of the server be done prior to the upgrade procedure. An upgrade takes about 6 minutes to complete.
  • Seite 132 Starting system log daemon: syslogd and klogd. Starting periodic command scheduler: cron. Starting IPMI Stack..Done. Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd. Starting Servicetags listener: stlistener. Starting FRU update program: frutool. Hostname login: Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 133: Auswahl Eines Boot-Geräts

    Für dieses Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie mit der OpenBoot-Firmware vertraut sind und wissen, wie auf die OpenBoot-Umgebung zugegriffen wird. Weitere Informationen finden Sie im Sun Netra T5220 Server – Systemverwaltungshandbuch. Hinweis – Der serielle Anschluss SER MGT an der ILOM-Karte ist als Standard- Systemkonsolenanschluss vorkonfiguriert.
  • Seite 134 Gerät angeben möchten, können Sie die vollständigen Pfadnamen aller Schnittstellen ermitteln, indem Sie einen der folgenden Befehle eingeben: ok show-devs ok show-nets Der Befehl show-devs gibt eine Liste der Systemgeräte aus und zeigt den vollständigen Pfadnamen jedes PCI-Geräts an. Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 135 Index Symbole #., Escape-Sequenz für Systemkonsole, 106 Baudrate für serielles Terminal, 89 Befehle set keyswitch, 100, 101 Numerische Befehlszeilenzugriff, ILOM, 92 19-Zoll, vier Stützen, Festmontage Bits-Einstellung für serielles Terminal, 89 Einbau, 22 Booten Schraubensatz, 23 Booten des Betriebssystems Solaris, 103 19-Zoll, vier Stützen, Schiene OpenBoot PROM-Befehl boot, 105 Einbau, 27...
  • Seite 136 Konfigurieren des Netzwerkanschlusses NET 2 Stützen, 54 MGT, 92 4 Stützen, 22 RAID (Redundant Array of Independent Disks) Speicherkonfigurationen, 13 Minimale Kabelanschlüsse, 67 Modem, nicht zur Verwendung mit dem seriellen Anschluss SER MGT, 73 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...
  • Seite 137 Serielles Terminal uadmin, Befehl, 106 Einstellungen, 89 Überwachung und Steuerung der erforderlich vor dem Einschalten, 89 Umgebungsbedingungen, 12 Server, Leistungsmerkmale, 6 Service-Prozessor Einschalten des Systems, 100 Verbindung zur Systemkonsole, 102 erstmaliges Einschalten, 89 VERITAS Volume Manager, 13 Netzwerkanschluss NET MGT erst nach Verschlüsselung, 9 Konfiguration betriebsbereit, 18 Vorinstalliert Solaris, 9...
  • Seite 138 Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008...