Sun Fire
T2000-Server
Handbuch zur Standortplanung
Sun Microsystems Inc.
www.sun.com
Teilenr. 819-4519-11
April 2006, Version A
Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen zu diesem Dokument an:
http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Sun Microsystems Sun Fire T2000

  • Seite 1 Sun Fire T2000-Server ™ Handbuch zur Standortplanung Sun Microsystems Inc. www.sun.com Teilenr. 819-4519-11 April 2006, Version A Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen zu diesem Dokument an: http://www.sun.com/hwdocs/feedback...
  • Seite 2 Copyright 2006 Sun Microsystems Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Alle Rechte vorbehalten. Die geistigen Eigentumsrechte für die Technologie, die in diesem Dokument beschrieben ist, liegen bei Sun Microsystems Inc. Dabei kann es sich insbesondere und ohne Einschränkung um eines oder mehrere der unter http://www.sun.com/patents aufgeführten US-Patente und ein oder mehrere weitere Patente oder laufende Patentanträge in den USA und anderen Ländern handeln.
  • Seite 3: Sun Fire T2000-Server - Handbuch Zur Standortplanung

    Dieses Handbuch enthält die Spezifikationen und Standortvoraussetzungen, die Sie zur Planung der Installation eines Sun Fire™ T2000-Servers beachten müssen. Informationen zu Sicherheit und Richtlinieneinhaltung finden Sie im Sun Fire T2000 Server Safety and Compliance Manual und in dem Dokument Important Safety Information for Sun Hardware Systems (816-7190), das im Lieferumfang des Systems enthalten ist.
  • Seite 4: Freiraum Für Servicearbeiten

    Freiraum für Servicearbeiten Dies sind die für Servicearbeiten am Sun Fire T2000-Server mindestens benötigten Freiräume. Beschreibung Spezifikation Freiraum Vorderseite 36 Zoll (91 cm) Freiraum Rückseite 36 Zoll (91 cm) Umgebungsbedingungen Dies sind die Umgebungsbedingungen für den Sun Fire T2000-Server. Spezifikation...
  • Seite 5: Netzstromvoraussetzungen

    Der Sun Fire T2000-Server ist mit zwei Netzteilen mit automatischer Bereichswahl ausgestattet. Um den redundanten Betrieb der Netzteile sicherzustellen, sollten die beiden Netzkabel an separate Stromkreise angeschlossen werden. Dies sind die elektrischen Grenzwerte und Bereiche für den Sun Fire T2000-Server. Beschreibung Spezifikation...
  • Seite 6: Einhaltung Von Spezifikationen

    EN55024 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 Telekommunikation EN300-386 Konformitätskennzeichen CE, FCC, ICES-003, C-tick, VCCI, GOST-R, BSMI, MIC, UL/cUL, UL/DEMKO/GS, UL/S-Zeichen, CCC Sun Fire T2000-Server – Handbuch zur Standortplanung • April 2006...
  • Seite 7: Empfohlene Betriebsumgebung

    (69,8 ˚F) bis 23 ˚C (73,4 ˚F) optimal. Bei 22 ˚C (71,6 ˚F) können problemlos sichere Luftfeuchtigkeitswerte erzielt werden. Der Betrieb in diesem Temperaturbereich stellt eine Sicherheit für den Fall einer Störung des Klimasystems dar. Sun Fire T2000-Server – Handbuch zur Standortplanung...
  • Seite 8: Relative Umgebungsluftfeuchtigkeit

    Vermeiden Sie die Rückführung der Abluft innerhalb eines Racks oder Gehäuses. ■ Kabel sind so anzuordnen, dass eine Beeinflussung der Serverabluftöffnungen ■ vermieden wird. Die Lufttemperatur steigt im Systeminneren um ca. 10 ˚C (18 ˚F) an. ■ Sun Fire T2000-Server – Handbuch zur Standortplanung • April 2006...