Herunterladen Diese Seite drucken

HT Instruments T2000 Bedienungsanleitung Seite 20

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für T2000:

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 82
5.4.
MISURA DI CORRENTE DI DISPERSIONE (T2000)
Non misurare valori di corrente AC superiori a 20A al fine di evitare possibili
shock elettrici ed eventuali danneggiamenti dello strumento.
1. Premere il tasto ON/OFF per accendere lo strumento
2. Lo strumento mostra il messaggio "OL " a
display, in quanto si configura automaticamente
per la misura di resistenza Eseguire una breve
pressione del tasto A per entrare nel modo di
misura della corrente. Viene mostrata la videata
di Fig. 24.
3. Aprire delicatamente il toroide e inserire i conduttori corrispondenti alla Fase e al Neutro
del sistema monofase (o il conduttore di Terra) e leggere il risultato a display.
5.4.1. HOLD
Una breve pressione del tasto multifunzione "3"
attiva la funzione "HOLD" e congela il risultato a
display (vedere Fig. 25). Per tornare alla
modalità
di
nuovamente una breve pressione del tasto
HOLD oppure premere il tasto A o il tasto 
5.4.2. Situazioni anomale
Durante una misura, l'indicazione "OL A"
significa che la corrente misurata è superiore al
massimo valore misurabile dallo strumento
(vedere Fig. 26).
Fig. 23: Misura di corrente di dispersione
misura
normale
ATTENZIONE
eseguire
IT – 17
T2000-T2100
Fig. 24
Fig. 25
Fig. 26

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

T2100