5.2.3.2.
Aus einem einzelnen Erder bestehende Systeme
Seinem Arbeitsprinzip zufolge kann die Erdungsmesszange nur Messungen bei
geschlossenen Widerstandskreisen ausführen. Das bedeutet, Messungen an einem System
zu tätigen, das aus nur einem einzelnen Erder besteht führt zu keinem verwertbaren
Ergebnis da kein Messwert ermittelt werden kann. In diesen Fällen kann nur mit Hilfe eines
Hilfserders eine sinnvolle Messung erzielt werden. Dabei wird einen Hilfserder benutzt, der
in der Nähe der Installation verwendet oder künstlich in die Erde eingetrieben wird und
somit einen künstlichen Widerstandskreis schafft.
Nachstehend werden zwei verschiedene Methoden beschrieben, um so eine Einschätzung
durchzuführen.
(A) Messung des Erdwiderstands mit einem Erder mit der Zwei-Punkte-Methode
Wie in der Abb. 10 gezeigt, wird in einer angemessenen Entfernung vom zu prüfenden
Erder mit Widerstand RA ein Hilfserder eingesetzt oder hinzugefügt, der einen Widerstand
RB mit optimalen Merkmalen in Hinsicht auf die Erdung hat (z.B.: Metallleitung, verstärktes
Betonfundament im Gebäude, usw.). Diese Erder müssen mit einem Leiter mit
angemessenem Querschnitt verbunden werden, damit der Wert RL vernachlässigbar wird.
Abb. 10: Ermittlung des Widerstands vom Erder nach der Zwei-Punkte-Methode
Unter diesen Bedingungen sollte das Ergebnis des vom Instrument gemessenen
Widerstands wie folgt sein:
R = RA + RB + RL ~ RA+RB
Die Beziehung (2) ist nur unter der Bedingung der Vernachlässigbarkeit eines
"
gegenseitigen Einflusses
seriell verbundenen Erdspieße in genügender Entfernung untereinander
gestellt sind (Abstand mindestens gleich der 5-fachen Länge eines
einzelnen Erdspießes oder 5 mal die maximale Systemdiagonale), so
dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen.
Daher, wenn der vom Instrument gemessene Wert niedriger ist als der maximale zulässige
Wert des Installations-Erdwiderstandes, auf den sich der Erder RA bezieht (z.B.: mit 30mA
RCD → RT < 50V / 30mA = 1667), ergibt sich schließlich, dass der Erdspieß RA optimale
Merkmale hat.
WARNUNG
"
als gültig zu betrachten. Diese liegt vor, wenn die
–
DE
12
T2000-T2100
(2)