mode
Regolazione velocità ventilatore
off
Ad ogni pressione del pulsante del tasto mode/off corrisponde
la variazione della velocità del ventilatore tra supersilent,
minima, media e massima.
L'attivazione della funzione viene segnalata dall'accensione
del relativo simbolo a display
La velocità supersilent darà luogo ad una forte
deumidificazione in raffrescamento e ad un funzionamento
solo radiante (con ventilatore spento ed elettrovalvola
azionata) in riscaldamento.
Impostando la velocità massima si ottiene immediatamente il
massimo della potenza erogabile sia in riscaldamento che in
raffreddamento.
Una volta raggiunta latemperatura ambiente desiderata è
consigliabile selezionare uno degli altri 3 modi di
funzionamento per ottenere un miglior confort termico ed
acustico.
6 - REGOLAZIONE
Guasto della sonda di temperatura ambiente (AIR). Lampeggio dei 6 LED (allarme a riarmo
automatico).
Guasto della sonda di rilevazione della temperatura dell'acqua (H2) posizionata nella batteria
principale. Lampeggio dei 2 LED (possibile riarmo manuale).
Se la scheda rileva la sonda della temperatura dell'acqua, presente sull'apparecchio, l'avvio avviene
in condizioni normali. Se la sonda non viene connessa è possibile confermare il funzionamento privo
di sonda, premendo il pulsante Riscaldamento/Raffreddamento per 5 secondi
Problema al motore ventilatore (ad esempio inceppamento dovuto a corpi estranei, guasto del
sensore di rotazione, azionamento del micro di protezione griglia dovuto all'operazione di pulizia del
filtro). Lampeggio simultaneo dei 4 LED (allarme a riarmo automatico).
Richiesta di acqua (calda o fredda) non soddisfatta (sopra i 20°C in raffreddamento, sotto i 30°C in
riscaldamento).
Il LED della funzione selezionata lampeggia ed il ventilatore è arrestato finchè la temperatura
dell'acqua non raggiunge un valore adeguato a soddisfare la richiesta.
blocco tasti
Premendo contemporaneamente i tasti incremento e
decremento temperatura per 5 secondi si attiva il blocco
locale di tutti i tasti, la conferma è data dalla visualizzazione di
bL.
Tutte le regolazioni vengono inibite all'utente e alla pressione
di qualsiasi tasto compare bL.
Ripetendo la sequenza si ottiene lo sblocco dei tasti.
modificare temperatura impostata
Impostare con l'ausilio dei due tasti aumento e diminuzione il
valore di temperatura desiderato in ambiente visualizzato sui
2 digit del display.
Il range di regolazione va da 15 a 30 °C, con risoluzione di 1°
C, ma sono consentiti anche i valori fuori scala di 5°C e di 40°
C.
Impostare tali valori solo per brevi periodi e poi regolare la
selezione su un valore intermedio.
Il comando è molto preciso, portarlo sul valore desiderato ed
attendere che il comando esegua la regolazione in base alla
effettiva temperatura ambiente rilevata.