6 - REGULATION
Paramétrage système de réglage refroidissement/
chauffage automatique
Le paramétrage de ce type de réglage permet à la commande
d'effectuer automatiquement la sélection du refroidissement
ou du chauffage, en désactivant la sélection manuelle
normale.
Ce réglage est particulièrement indiqué pour les versions à 4
tubes.
Ce système de réglage ne peut être activé que par un
technicien installateur qualifié et autorisé.
Pour activer cette fonction, maintenir appuyée la touche été/
hiv (réf. A) pendant10 secondes, jusqu'à l'allumage simultané
des symboles refroidissement (réf. C) et chauffage (réf. B).
Pour revenir de nouveau au réglage du fonctionnement
refroidissement seul et chauffage seul manuel, appuyer sur la
touche été/hiv (réf. A) pendant 10 secondes, jusqu'à
l'extinction des symboles refroidissement (réf. C) et chauffage
(réf. B).
Appuyer de nouveau sur la touche pour sélectionner la
fonction hiver.
Vérifier le fonctionnement du symbole de chauffage (réf. B)
(allumée avec valeur de consigne supérieure à la température
ambiante, éteintes tous les deux avec valeur de consigne
inférieure).
Appuyer une fois sur la touche été/hiv pour sélectionner la
fonction été.
Vérifier le fonctionnement du symbole de refroidissement (réf.
C) (allumée avec valeur de consigne inférieure à la
température ambiante, éteintes tous les deux avec valeur de
consigne supérieure). Cette sélection est maintenue même en
cas d'interruption de l'alimentation.
113