7.8 ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Ремонт должен проводиться квалифицированным установщиком или специализированным сервисным центром.
Эффект
Температура теплообменника
неравномерная.
Замедленная активация вентиля-
ции на изменение температуры
или уставок функции.
Скорость вентиляции автомати-
чески увеличивается или
уменьшается.
Не включается вентиляция.
Вентиляция не включается даже
при наличии горячей или
холодной воды в системе.
При работе функции нагрева
утекает вода.
Образование росы на передней
панели.
Капли воды на выходной
воздушной решетке.
Протечка воды только в режиме
охлаждения.
Странные звуки из установки.
Все светодиоды одновременно
мигают.
7 - ОБСЛУЖИВАНИЕ
Причина
Наличие воздуха во внутреннем контуре
установки.
Клапану в контуре необходимо время для
открытия, поэтому горячей или холодной
воде нужно время для начала циркуляции
Электронное управление регулярно
меняет уровень комфортности.
Нет горячей или холодной воды в системе. Проверьте исправность бойлера или кулера.
Гидравлический клапан остается закрытым Снимите внутренности клапана и убедитесь
Двигатель вентилятора заблокирован или
сгорел.
Микропереключатель, отключающий
вентиляцию при открывании решетки
фильтра не переключился правильно
Электрическая схема неправильная
Протечки в гидравлических соединениях
системы.
Протечки в клапане.
клапан термостата, встроенный в соеди-
нительный блок между платой и тепло-
обменником, не перекрывает поток к стене.
Разрушение теплоизоляции.
В условиях большой влажности (>60%) мо-
жет образовываться конденсат, особенно
при минимальной скорости вентилятора.
Емкость сбора конденсата заблокирована.
Нет наклона для правильной отводки
конденсата.
Соединительные трубки и клапан плохо
изолированы.
Вентилятор задевает корпус.
Вентилятор не сбалансирован.
Грязные фильтры.
Способ устранения
Несколько раз спустите воздух
Подождите 2 или 3 минуты для открывания
клапана контура
Подождите с регулированием температуры
или выберите функцию «тишина».
в циркуляции воды. Проверьте
эффективность работы клапана подачей на
него напряжения 220В. Если он управляется,
то проблема, вероятно, в электронной схеме
управления.
Проверьте обмотки двигателя и его
свободное вращение.
Проверьте, что при закрывании решетки
микропереключатель активируется.
Проверьте электрическую схему
Найдите протечки и затяните соединения.
Проверьте прокладки клапана.
Замените узел, соединяющий клапан
термостата с входом воды верхнего блока.
Проверьте правильность положения тепло-
звуковой изоляции, обращая внимание на
место спереди над оребренным
теплообменником.
При уменьшении влажности явление
исчезнет. В любом случае наличие
нескольких капель воды не означает
неправильной работы устройства.
Для проверки дренажа медленно вылейте
бутылку воды в нижнюю часть
теплообменника; при необходимости
очистите емкость и\или увеличьте наклон
дренажной трубки.
Проверьте изоляцию труб.
Проверьте отсутствие препятствий ручным
вращением вентилятора.
Плохая балансировка вызывает чрезмерную
вибрацию машины; замените вентилятор.
Прочистите фильтры и сбросьте сигнал
нажатием клавиши MODE в течение 5 сек.