6.3 TECLADO ON/OFF CON LED DE SEÑALIZACIÓN
Led de señalación
Encendido fijo.
Apagado
1 intermitencia + pausa
2 intermitencias + pausa
3 intermitencias + pausa
4 intermitencias + pausa
5 intermitencias + pausa
6 - REGULACIÓN
Máquina conectada en red y funcionando correctamente.
ventiloconvector apagado o sin alimentación eléctrica; en el primer caso, cuando se enciende de nuevo
el mando a distancia, el ventiloconvector se vuelve a poner en marcha.
Demanda de agua (caliente o fría) no satisfecha. Comporta la parada del ventilador hasta que la
temperatura del agua no alcanza un valor adecuado para satisfacer la demanda.
Error de comunicación; el mando prevé un intercambio de informaciones continuo en la línea serial
RS485 con el control a distancia. Si éste falta durante más de 5 minutos, se visualiza el error y el
ventilorradiador/ventiloconvector se desactiva.
Bloqueado debido a la presencia de agua no idónea; se desbloquea automáticamente tras 45 minutos o
bien manualmente presionando dos veces la tecla ON stand-by.
Funcionamiento anómalo de la sonda de agua; todas las salidas se apagan hasta que se solventa el
problema.
La señalización se asocia a un problema del motor del ventilador (por ejemplo, obstrucción debida a la
presencia de cuerpos extraños, avería del sensor de rotación, accionamiento del microinterruptor de
protección debido a la operación de limpieza del filtro).
Permite activar el aparato o bien ponerlo en
condición de espera (mantener presionado
durante 2 segundos).
Señala el funcionamiento del aparato.
Parpadea en caso de anomalías.