GERÄUSCHPEGEL
VENTILATORDREHZAHL: Niedrige Drehzahl (L)
Schallleistungspegel (dB)
Oktavband (Hz)
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
49
49
34
33
3
45
45
39
39
5
46
46
39
41
11
35
35
38
35
15
45
45
39
38
17
VENTILATORDREHZAHL: Mittlere Drehzahl (M)
Schallleistungspegel (dB)
Oktavband (Hz)
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
50
50
45
43
3
45
45
45
45
5
49
49
44
46
11
38
38
43
43
15
47
47
46
46
17
VENTILATORDREHZAHL: Hohe Drehzahl (H)
Schallleistungspegel (dB)
Oktavband (Hz)
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
51
51
47
49
3
45
45
48
50
5
51
51
48
49
11
47
47
49
48
15
52
52
50
49
17
9 - TECHNISCHE HINWEISE
Schalldru-
ckpegel
dB(A)
27
22
22
23
23
22
27
23
23
26
35
28
23
23
27
34
22
19
22
23
33
25
20
23
27
Schalldru-
ckpegel
dB(A)
41
35
28
24
32
42
36
29
24
32
43
37
30
24
33
40
34
27
25
30
44
38
31
25
37
Schalldru-
ckpegel
dB(A)
48
43
37
27
39
51
45
38
28
40
50
45
38
28
39
51
44
37
28
39
52
45
39
29
43
Die Werte wurden in einem geschlossenen Raum mit einem
Volumen von 100 m
Schalllei-
0,5 Sekunden.
stungspegel
Die Schallpegel gelten für die Einheit bei Volllast unter
nominalen Prüfbedingungen. Der durchschnittliche
dB(A)
Schalldruckpegel gilt für eine Entfernung von 1 m zur
36
Außenfläche der Einheit mit Verkleidung mit
Wandbefestigung. Sollte das Gerät zu Bedingungen installiert
40
werden, die von den nominalen Prüfbedingungen abweichen
41
(z.B. in der Nähe von Mauern oder Hindernissen allgemein),
37
können die Schallpegel beachtliche Abweichungen
aufweisen.
39
Schalllei-
stungspegel
dB(A)
45
46
47
44
48
Schalllei-
stungspegel
dB(A)
52
53
53
53
54
3
gemessen, mit einer Rückstrahlzeit von
217