4.1 ДИАМЕТР ТРУБЫ
Вход по воде :
EUROKONUS 3/4
Выход по воде :
Ø 14 мм (внутренний диаметр)
Слив конденсата :
По расположению труб и креплению к стенам
обращайтесь к чертежам в следующих разделах,
привязанных к конкретным спецификациям.
4.2 СОЕДИНЕНИЯ
Выбор и размеры труб должны определяться
специалистом и в соответствии с нормами
проектирования и местным законодательством.
Изолируйте водные трубы / на рисунке показаны дополнительные компоненты
4.3 ОТВОД КОНДЕНСАТА
Сеть отвода конденсата должна иметь подходящие
размеры
(минимальный внутренний диаметр трубы 16 мм) и труба
должна быть установлена таким образом, чтобы
обеспечивать постоянный наклон не менее 1%.
При вертикальной установке труба отвода конденсата
подсоединяется напрямую к поддону сбора
конденсата, расположенному внизу сбоку рядом с
гидравлическими креплениями.
При горизонтальной установке внешняя труба слива
конденсата подключается к уже установленной в
блоке соответствующей трубке.
По возможности, направляйте сток конденсата прямо в
водоотвод или в отвод дождевой воды.
При отводе напрямую в систему канализации желательно
предусмотреть сифон для предотвращения попадания
неприятных запахов в комнату. Изгиб сифона должен
быть ниже, чем дно поддона сбора конденсата.
4 - СОЕДИНЕНИЯ ПО ВОДЕ
EUROKONUS 3/4
Для выполнения соединений:
уложите трубы
Затяните соединения используя метод «двух
ключей»( поз. B)
проверьте отсутствие протечек
укройте соединения изолирующим материалом (поз.
C).
Водные трубы и соединения должны быть
теплоизолированы.
Избегайте частичной изоляции труб.
Избегайте перетяжки, чтобы не повредить изоляцию.
Используйте пеньку и зеленую мастику для уплотнения
соединений; при использовании антифриза в контуре
желательно применение тефлона.
Если необходим сбор конденсата в контейнер, то для
избегания проблем с адгезией, противодавлением и
обеспечения нормального стока, он должен быть открыт
для попадания воздуха и труба не должна быть погружена
в воду.
Если существует разность по высоте, которая может
препятствовать оттоку конденсата, то необходимо
установить насос (аксессуар):
При вертикальной установке насос должен быть
установлен ниже поддона сбора конденсата;
При горизонтальной установке место насоса
необходимо определять согласно специальных
требований.
В любом случае соблюдайте требования, приводимые в
инструкциях к насосу по сбору конденсата.
Тем не менее, по окончании установки рекомендуется
проверить правильность оттока конденсированной
жидкости медленной заливкой около ½ л воды в сборник
примерно через 5-10 минут.
231