Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Delta Controls DSC-T305 Installationsanleitung Seite 8

Dsm-t0
Inhaltsverzeichnis

Werbung

• Beispiel 2: VAV Steuerung mit 3-Punkte Floating Terminal Reheat und Radiator
Aktoren:
▪ Terminal Reheat Ventil - MZ Series Electronics
▪ Radiator Ventil MZ Series Electronics
▪ Belimo NM24-PWM Klappenantrieb = 125 mA
Zu keinem Zeitpunkt überschreitet die Gesamtladung die Grenze von 1,5 A:
selbst wenn alle Geräte in Betrieb sind beträgt die Ladung insgesamt 0,625 A.
2. Wenn der Raumcontroller auf eine elektrische Box montiert werden soll, wird
eine tiefe Box mit mindestens 10x10 cm empfohlen. Es hat sich herausgestellt,
dass kleinere Boxen aufgrund der vielen Anschlüsse des Controllers nicht
geeignet sind.
3. Um den Raumcontroller direkt an eine Wand ohne elektrische Box zu
montieren, befolgen Sie folgende Schritte:
a. Bohren Sie ein Loch entsprechend der Aussparung auf der Rückwand des
Controllers.
b. Benutzen Sie einen Kreuzschlitz-Schraube zur Befestigung des
Raumcontrollers
4. Es sollte wegen der höheren Flexibilität Litzendraht verwendet werden.
5. Für die RS485 Verkabelung wird dringend empfohlen geschirmte und
symmetrische Twisted Pair Kabel mit einem Querschnitt von 0,2mm² zu
verwenden.
(100-120
nominaler Widerstand, 51pF/m oder geringere Kapazität, für weitere
Informationen siehe auch DOC818-11, RS485 Installationsrichtlinien)
6. Kabel-Enden sollten ordnungsgemäß gekennzeichnet werden.
DE-DXX-T305 Installationsanleitung.docx
3-Punkt Ventilsteuerung = 250 mA
3-Punkt Ventilsteuerung = 250 mA
Seite 8 von 32
© Delta Controls Germany 2022

Werbung