7.1.1.2 Extern versorgte Eingänge
Die folgende Abbildung zeigt die korrekte Eingangsverkabelung bei extern versorgten
Eingängen (z.B. 4-20mA Feuchtefühler oder Drucksensoren).
4-20 mA erfordert einen 250
Shunt-Widerstand.
Sollte verkabelt werden ist aber
nicht zwingend notwendig für zweite
externe Spannungsversorgung
AMP Stecker
DE-DXX-T305 Installationsanleitung.docx
240 VAC
Einstellung 24 VDC
4-20 mA Drucksensor
Auf Polarität
Abbildung a zeigt die Jumper-
achten
Einstellung für ein 4-20 mA Signal.
Dazu sollte für Eingang 3 der
Jumper JP3 auf die mittleren
2 Pins gesteckt werden.
Auf Polarität
0-10 VDC Drucksensor
achten
Rot (Power)
Grün (Common)
SW (Signal)
© Delta Controls Germany 2022
Abb. a
Abb. b
Abbildung b zeigt die
Jumper-Einstellung für
ein 0-10 VDC Signal.
Dazu sollte für Eingang
2 der Jumper JP2 auf
die unteren
2 Pins gesteckt werden.
Seite 22 von 32