Spezifikationen
Spannungsversorgung
Energieverbrauch
Umgebungsbedingungen
Kommunikationsanschlüsse
NET1
NET2 (nicht DNT-T305)
RS232
(DSM-T0 und DSC-T305)
Service Port
Eingänge
DE-DXX-T305 Installationsanleitung.docx
24 V AC, 50/60 Hz, Klasse II
5 VA
65 VA max. bei voll belasteten TRIAC-Ausgängen
0 - 55 °C
10 - 90 %rF (nicht kondensierend)
BACnet MS/TP (RS-485)
Baudrate: 9600, 19200, 38400, 76800 bps (Standard)
max. 99 Controller
DSC-Modell
BACnet MS/TP SUB-LAN (RS-485)
Baudrate: 9600, 19200, 38400, 76800 bps (Standard)
max. 99 Controller
DAC/DSC-Modell
LINKnet (RS-485)
Baudrate: 76800 bps
max. 4 LINKnet Controller inkl. bis zu 2 DFM Controller
Serielle Schnittstelle
BACnet PTP, Baudrate 9600 (Standard), 19200, 38400
RJ-11 Buchse
Zum Anschluss von Delta Controls Service Adapter
(z.B. CON-768BT)
1 Temperatureingang
• Jumper interner/externer Temperatureingang
•
• Genauigkeit von (+/- 0.2 °C bei 0-70 °C)
• Displayauflösung von 0,1°
• Stabilität 0,13 °C über 5 Jahre
3 universelle Eingänge (10 Bit Auflösung)
Jumper einstellbar auf:
• 0 - 5 V DC
• 0 - 10 V DC
•
• potenzialfreier Kontakt