Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Anzeigen Von Informationen Zu Austauschbaren Funktionseinheiten (Fru) - Fujitsu SPARC Enterprise T5140 Wartungshandbuch

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für SPARC Enterprise T5140:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Geben Sie bei der Eingabeaufforderung -> die Eigenschaft
clear_fault_action ein.
Beispiel für einen von PSH diagnostizierten Fehler, der mit der Eigenschaft
clear_fault_action der FRU manuell bereinigt wird:
-> set /SYS/MB/CMP0/BR0/CH0/D0 clear_fault_action=True
Are you sure you want to clear /SYS/MB/CMP0/BR0/CH0/D0 (y/n)? y
Set 'clear_fault_action' to 'true'
2.3.6
Anzeigen von Informationen zu austauschbaren
Funktionseinheiten (FRU)
Mit dem Befehl show können Sie Informationen zu den einzelnen FRUs im Server anzeigen.
Geben Sie nach der Eingabeaufforderung -> den Befehl show ein.
In
Speichermodul (FB-DIMM) abgerufen.
CODEBEISPIEL 2-1
-> show /SYS/MB/CMP0/BR0/CH0/D0
/SYS/MB/CMP0/BR0/CH0/D0
werden mit dem Befehl show Informationen zu einem
CODEBEISPIEL 2-1
show, Befehlsausgabe
Targets:
R0
R1
SEEPROM
SERVICE
PRSNT
T_AMB
Properties:
type = DIMM
component_state = Enabled
fru_name = 1024MB DDR2 SDRAM FB-DIMM 333 (PC2 5300)
fru_description = FBDIMM 1024 Mbyte
fru_manufacturer = Micron Technology
fru_version = FFFFFF
fru_part_number = 18HF12872FD667D6D4
fru_serial_number = d81813ce
fault_state = OK
clear_fault_action = (none)
Commands:
cd
show
Kapitel 2 Diagnoseverfahren für den Server
2-21

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Sparc enterprise t5240

Inhaltsverzeichnis