Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Diagnose Und Reparaturüberprüfung Mit Der Service-Prozessor-Firmware; Ilom-Störungsmanagement; Abschnitt 2.3, „Diagnose Und Reparaturüberprüfung Mit Der Service-Prozessor-Firmware - Fujitsu SPARC Enterprise T5140 Wartungshandbuch

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für SPARC Enterprise T5140:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

2.3
Diagnose und Reparaturüberprüfung
mit der Service-Prozessor-Firmware
Die Integrated Lights Out Manager-Firmware (ILOM) läuft auf dem Service-Prozessor
des Servers und ermöglicht die Fernverwaltung und -administration des Servers.
Mit ILOM können Sie Diagnosetests, die normalerweise eine räumliche Nähe zum
seriellen Anschluss des Servers erfordern (wie z. B. der Systemselbsttest nach dem
Einschalten POST), rechnerfern durchführen. Zudem lässt sich ILOM so konfigurieren,
dass E-Mail-Benachrichtigungen über Hardwareausfälle, Warnungen zur Hardware
und andere den Server oder ILOM betreffende Ereignisse versendet werden.
Der Service-Prozessor ist vom Server unabhängig und nutzt dessen
Bereitschaftsstrom (Standby). Aus diesem Grund funktionieren die ILOM-
Firmware und Software auch dann noch, wenn das Betriebssystem des Servers
heruntergefahren wurde oder sich der Server im Bereitschaftsmodus befindet.
Hinweis – Umfassende Erläuterungen zu ALOM CMT entnehmen Sie bitte dem
Dokument Integrated Lights Out Manager 2.0 Supplement for SPARC Enterprise T5140
and T5240 Servers.
Von ILOM, POST und der Solaris Predictive Self-Healing-Technologie (PSH) erkannte
Fehler werden zur Fehlerbehandlung an ILOM weitergeleitet (
Bei einem Systemfehler sorgt ILOM dafür, dass die Wartungsaufforderungs-LED
aufleuchtet, die FRU-ID-PROMs aktualisiert werden, der Fehler protokolliert wird
und Warnmeldungen ausgegeben werden. In Fehlermeldungen zu austauschbaren
Funktionseinheiten (FRUs) werden die Namen der fehlerhaften FRUs genannt.
Eine Liste der FRU-Namen finden Sie in
ABBILDUNG 2-2
2-10
SPARC Enterprise T5140 und T5240 Server – Wartungshandbuch • Oktober 2008
ILOM-Störungsmanagement
Umgebung
POST
Solaris PSH
Anhang
A.
ILOM
Fault Manager
).
ABBILDUNG 2-2
FRU-Fehler-LEDs
Systemfehler-LEDs
Alarmmeldungen
showfaults

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Sparc enterprise t5240

Inhaltsverzeichnis