B Wärmeblock von oben mit Wasser spülen.
Bild 119
B Prüföffnung wieder öffnen und Kondensatwanne und
Kondensatanschluss reinigen.
B Teile in umgekehrter Reihenfolge mit neuer Brenner-
dichtung wieder montieren.
B Gas-Luft-Verhältnis einstellen (

15.4 Kondensatsiphon reinigen

B Schlauch am Kondensatsiphon abziehen.
B Zulauf zum Kondensatsiphon abziehen.
B Kondensatsiphon seitlich ausheben und heraus-
nehmen.
1.
3.
Bild 120
B Kondensatsiphon reinigen und Öffnung zum Wärme-
übertrager auf Durchgang prüfen.
B Kondensatschlauch prüfen und ggf. reinigen.
B Kondensatsiphon mit ca. 1/4 l Wasser füllen und wie-
der montieren.
98
Seite 89).
2.
6 720 646 517-48.1O
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
15.5 Membran (Abgasrückströmsiche-
rung) in der Mischeinrichtung prüfen
B Mischeinrichtung nach Bild 114 ausbauen.
B Membran auf Verschmutzung und Risse prüfen.
Bild 121
B Mischeinrichtung wieder montieren.
15.6 Ausdehnungsgefäß (Zubehör) prü-
fen (siehe auch Seite 41)
Das Prüfen des Ausdehnungsgefäßes ist nach DIN 4807,
Teil 2, Abschnitt 3.5 jährlich erforderlich.
B Gerät drucklos machen.
B Ggf. Vordruck des Ausdehnungsgefäßes auf die stati-
sche Höhe der Heizungsanlage bringen.
6 720 615 492-18.2O