Einstellungen des Servicemenüs
11.2 Übersicht der Servicefunktionen
Bei Anschluss eines Regelsystems ändern
sich manche der hier beschriebenen Funktio-
nen. Regelsystem und Basiscontroller kom-
munizieren Einstellparameter.
11.2.1 Menü Info
Um eine Servicefunktion dieses Menüs aufzurufen:
B Taste
drücken.
B Taste + oder Taste – drücken, um durch die Service-
funktionen dieses Menübereichs zu blättern.
Servicefunktion
i01
Betriebscode für den aktuellen Betriebszu-
stand (Status)
i02
Betriebscode für die letzte Störung
i03
Maximal freigegebene Heizleistung
i04
Maximal freigegebene Warmwasserleistung
i07
Vorlaufsolltemperatur
i08
Ionisationsstrom
i09
Temperatur am Vorlauftemperaturfühler
i11
Temperatur am Speichertemperaturfühler
Tab. 16 Menü Info
78
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
Bemerkungen
(
Tabelle 31, Seite 109)
(
Tabelle 33 und 34, ab Seite 109)
Einstellung von Servicefunktion 2.1A
Einstellung von Servicefunktion 2.1b
Die aktuell vom Regelsystem geforderte Vorlauf-
temperatur
Bei laufendem Brenner:
• ≥ 2 μA = in Ordnung
• < 2 μA = fehlerhaft
Bei ausgeschaltetem Brenner:
• < 2 μA = in Ordnung
• ≥ 2 μA = fehlerhaft