15.7 Betriebsdruck der Heizungsanlage

einstellen

HINWEIS: Geräteschaden!
Beim Nachfüllen von Heizwasser können
Spannungsrisse am heißen Wärmeblock auf-
treten.
B Heizwasser nur bei kaltem Gerät nach-
füllen.
Anzeige am Manometer
1 bar
Minimaler Fülldruck (bei kalter Anlage)
1 - 2 bar
Optimaler Fülldruck
3 bar
Maximaler Fülldruck bei höchster Tem-
peratur des Heizwassers darf nicht
überschritten werden (Sicherheitsventil
öffnet).
Tab. 27
B Wenn der Zeiger unterhalb von 1 bar steht (bei kalter
Anlage): Wasser nachfüllen, bis der Zeiger wieder zwi-
schen 1 bar und 2 bar steht.
Vor dem Nachfüllen den Schlauch mit Was-
ser füllen. Damit wird vermieden, dass Luft
ins Heizwasser eindringt.
B Wenn der Druck nicht gehalten wird: Ausdehnungs-
gefäß und Heizungsanlage auf Dichtheit prüfen.
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
Inspektion und Wartung
15.8
Automatischen Entlüfter ausbauen
B Mutter lösen.
B Automatischen Entlüfter nach oben hin abziehen.
Bild 122